方案阶段机电机房设置原则及土建需求表—住宅篇
wx_61287925
2023年04月09日 17:31:00
只看楼主

方案阶段机电机房设置原则及土建需求表 ( 住宅篇 -以30万㎡北方高层住宅为例) 建筑区域 专业分类 机房/井道名称 设置原则描述 位置建议 面积需求 净高需求 备注


方案阶段机电机房设置原则及土建需求表

住宅篇 -以30万㎡北方高层住宅为例)

建筑区域 专业分类 机房/井道名称 设置原则描述 位置建议 面积需求 净高需求 备注
地下停车库 暖通 换热机房
   (需设两处)
寒冷及严寒地区需设置(15~20万平设一个机房),当有不同物业管理需求时,可根据需求设置,不宜过多。 各层均可,尽量靠近地上采暖楼栋的负荷中心 150-180㎡/处 ≥3.5m
排风机房 一个防火分区设置一个 各防火分区内 35-45㎡ ≥3.0m
补风机房 一个防火分区设置一个,当地下一层防火分区有直通室外的汽车坡道且无防火卷帘时,可不设。 各防火分区内 30-40㎡ ≥3.0m
排风井 根据排风机房数量分别设置;水平上、竖向上可与其它的排风机房风井合并。需通到室外。 尽量贴临排风机房 4.0㎡/(单个4000㎡防火分区) - 室外防雨百叶面积约为所服务井道面积的2.5倍
补风井 根据补风机房数量分别设置;水平上、竖向上可与其它的补风机房风井合并。需通到室外 尽量贴临排风机房 3.0㎡/(单个4000㎡防火分区) -
给排水 消防泵房 1.不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。
   2.疏散门应直通室外或安全出口。
   3.应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。                                  
   4. 不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下层。
   5. 应设置在通风良好的房间内。
   6.最终需征询消防局意见确定。
建议设在地下
   一层。
800㎡ ≥3m
湿式报警阀间 1.报警阀组宜设置在安全及易于操作的地点。 建议设置在消防泵房附近或核心筒附近 30㎡ ≥2.5m
住宅生活水泵房 1.  不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下层。
   2. 应设置在通风良好的房间内。
   3. 2m范围内不得有污水排放。                      
   4. 需结合当地二次供水需求最终确定。     
建议设在地下车
   库最底层。
250㎡ ≥3m 住宅沿街小商业和住宅合设生活水泵房考虑
热水机房 1.  不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下层。
   2. 应设置在通风良好的房间内。
   3. 2m范围内不得有污水排放。                           
建议设在地下车
   库最底层或其它无效位置。
80㎡ ≥2.5m 有集中热水需求时设
中水机房 1.  不宜毗邻电气用房和居
   住用房或在其下层。
   2. 应设置在通风良好的房间内。
建议设在地下车
   库最底层或其它无效位置。
150㎡ ≥3m 有中水需求时设
雨水机房 1.  不宜毗邻电气用房和居
   住用房或在其下层。
   2. 应设置在通风良好的房间内。
   3. 宜靠近地下车库外边缘设置。
B1F或B1F室外 100㎡ ≥3m 有雨水回用需求时设
隔油机房 1.  宜在相应餐饮投影范围内 ,分散布置(服务半径约30m),以免影响净高以及避免管线过长。                  
   2. 需结合当地环保要求最终确定。
   3. 宽度不应小于2.5m。
地上餐饮隔油机房建议设在地下一层;
   地下餐饮隔油机房建议设在餐饮下一层。
25㎡/个 ≥2.5m 商业区域有餐饮时设
强电 进线间 靠近负荷中心,尽量靠近外墙,不应设置在卫生间或长期积水房间的正下方或贴临。 靠近外墙及高压开关站 ≥10㎡ ≥4m 该数据仅适用于用户站,电业站要求以当地供电局要求为准。
高压开关站 靠近各变配电所中心位置 含母联约70~80㎡ ≥4m
10kV/0.4kV
   变配电室
靠近核心筒 变压器(含高压柜)约150~260㎡ ≥4m
住宅低压配电间 靠近负荷中心,不应设置在卫生间或长期积水房间的正下方或贴临。 靠近核心筒 20㎡ ≥4m
强电间 每层的每个防火分区设置1个,上下贯通,不应设置在卫生间或长期积水房间的正下方或贴临,且便于进出线。 靠近用电集中区域 ≥5~6㎡ ≥3.0m
弱电 通信进线机房 靠近市政进线处 地下一层 6㎡ ≥2.5m
通信机房 靠近通信进线机房 地下一层 70㎡ ≥2.5m
有线电视进线机房 靠近市政进线处 地下一层 6㎡ ≥2.5m
商业电话网络机房 靠近通信机房 地下一层 30㎡ ≥2.5m
总消控中心 应设置在建筑物的首层或地下一层,当设在首层时,应有直通室外的安全出口;当设置在地下一层时,距通往室外安全出入口不应大于20m,且均有明显的标志。注:1.不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所;2.不应设在水泵房、厕所和浴室等潮湿场所正下方或贴邻布置;3.应远离粉尘、油烟、有害气体以及生产或储存具有腐蚀性、易燃易爆物品的场所。 地下一层 80㎡ ≥3.2m
弱电间 上下对齐,检修门外开。 每层公共通道处 4㎡ ≥3.2m
沿街小商业 暖通 空调箱机房 一般为小商铺,不设 - - -
空调新风井 - - -
空调排风井 - - -
采暖水井 寒冷及严寒地区需设置,每个地上住宅单元设一个。 各单元公共区域 1.0x0.9m -
排油烟井 有厨房时需设置 厨房内 依建筑专业图集 -
排油烟补风井 - - -
疏散楼梯间 不满足自然通风时,需设此井 贴临且井道的长边对着楼梯间 约0.8㎡,地上、地下合用时面积翻倍 - 有外窗可自然通风时可不设
合用前室 贴临且井道的长边对着合用前室 约0.6㎡,地上、地下合用时面积不变 -
消防排烟井 不满足自然排烟时,需设此井 - 暂按1.0㎡考虑 -
给排水 商业给排水管井 上下对齐,检修门外开。 每层公共通道处 1mx1m

住宅给排水管井 上下对齐,检修门外开。 每层公共通道处 1mx1m

强电 强电间 每层的每个防火分区设置1个,上下贯通,不应设置在卫生间或长期积水房间的正下方或贴临。 每层公共通道处 ≥5~6㎡ ≥3m
弱电 弱电间 上下对齐,检修门外开。 每层公共通道处 4㎡

地上住宅楼栋 暖通 空调 需预留分体空调外机安装平台 室外外墙或设备阳台 LxDxh≥1.2mx0.6mx1m -
采暖水井 寒冷及严寒地区需设置,每个地上住宅单元设一个。 各单元公共区域 1.0x0.9m
可与水井合用
卫生间排风井 需独立设置此功能的排气直通室外 卫生间内 依建筑专业图集 -
疏散楼梯间 不满足自然通风时,需设此井 贴临且井道的长边对着楼梯间 约0.8㎡,地上、地下合用时面积翻倍 -
合用前室 贴临且井道的长边对着合用前室 约0.6㎡,地上、地下合用时面积不变 -
消防排烟井 一般情况下无排烟需求 - - -
给排水 住宅给排水管井 上下对齐,检修门外开。 每层公共通道处 1mx1m

强电 强电间 每层的每单元设一个 每层公共通道处 ≥5~6㎡ ≥3m
弱电 弱电间 上下对齐,检修门外开。 每层公共通道处 4㎡ ≥3m

备注:商业仅假定为沿街配套小商业,若是集中大商业参考公建部分。

免费打赏
一鸣惊人
2023年04月25日 23:53:37
2楼

很好,又多学到了一个很好的知识点!

回复

相关推荐

APP内打开