温度在下降,湿度却在上升?
人杰地灵zs
2008年04月09日 22:07:02
只看楼主

今天在工地碰到一个奇怪的现像。DDC控制上显示温度在下降,而湿度却在上升。且湿度一直除不下来,阀开度都在100%了。最想不明白的就是DDC控制界面上显示温度在下降,而显示湿度值却在上升!指专家们指点!!!谢谢了

今天在工地碰到一个奇怪的现像。DDC控制上显示温度在下降,而湿度却在上升。且湿度一直除不下来,阀开度都在100%了。最想不明白的就是DDC控制界面上显示温度在下降,而显示湿度值却在上升!
指专家们指点!!!谢谢了
免费打赏
strongerguo
2008年04月15日 19:15:50
12楼
在核电通风系统中,安装有活性碳碘吸附器,它的吸附效率随相对湿度提高而降低,为了控制较低的相对湿度,就在吸附器中安装电加热器,提高温度,降低相对湿度,提高吸附效率。在含湿量不变的情况下,提高温度就可以降低相对湿度。
回复
liyingf139
2008年04月16日 11:40:31
13楼
个人认为:楼主所说的处理过程为等湿降温处理过程,此过程中温度降低,相对湿度提高,相反温度升高,相对湿度降低.至于阀开度在100%,而相对湿度还在升高,说明载冷剂温度高于空气露点温度,空气中的水分没有凝结出来,空气的绝对湿度不变.
回复
dongzhesheng@co163
2008年04月16日 15:15:42
14楼
请楼主把问题表述清楚一些。采用什么空气处理设备?冷水进出水温度?所谓“阀开度都在100%了”是指冷水阀,还是送风阀?
回复
人杰地灵zs
2008年04月16日 23:26:15
15楼
室内恒温恒湿冷水机,没有新风,进出水温度正常,进7出13。100%为水阀开度
回复
dongzhesheng@co163
2008年04月17日 11:40:52
16楼
说明系统需求除湿量较大,空调设备的除湿能力相对不够。可采取降低冷水温度(即降低主机蒸发温度),或增大系统水流量(即换大泵或增加水泵运行台数),对于解决问题有好处。
另外,如果空调场所允许适当升高温度的话,调小送风阀门(不能调小水阀),减少冷量的同时也会适当降低房间相对湿度。
回复
renshuhui
2008年04月18日 15:43:29
17楼

完全赞同,空气没有到露点,你怎么也除不了含湿量,绝对湿度不除,温度和湿度是个反比的关系。
建议检查下水的温度,阀门压力,是不是压力不够??显示是100%,但实际是没水通过。
回复
dongzhesheng@co163
2008年04月18日 16:24:35
18楼

根据楼主介绍,冷水进出水温分别为7度和13度。怎能说“空气没有到露点,你怎么也除不了含湿量”?又怎能说“显示是100%,但实际是没水通过”?
看来有些人是想当然地下结论,没有认真取思考分析。
楼主所说的现象显示系统确实是除湿了的,但除湿量不够,房间相对湿度降不下来。
回复
gaofeng-ha
2008年04月19日 10:04:15
19楼
第17楼的回答我认为不够正确,虽然要处理空气温度没有达到露点温度,单实际处理时经过表冷器时有部分空气是低于露点温度的,是可以除掉一些含湿量的,比如:风机盘管处理室内空气,虽然室内空气27度远远高于露点温度,但你并不能说明空气含湿量没有变,不然盘管积水盘怎么会有水呢,建议看看表冷器热交换的知识了。
所以楼主的问提我认为:在室内含湿量没有得到有效去除时,可以近似认为是一个等湿降温的过程,所以相对湿度是越来越大的。
回复
yangqihong-163
2008年04月20日 19:11:37
20楼
看来都是高手,空调暖通的知识从这里可向各位前辈多学习,期待各位前辈在一次解答。
回复
vs1983
2008年04月21日 14:19:08
21楼
温度22,正常,湿度75,偏高,怎办.
如果温度调到24,偏高,温度65.正常,怎办