一、中央空调要做水处理的原因 中央空调系统分为, 冷却部分、冰冻部分、换热部分、空调冷凝水 ,对应水系统为循环冷凝器系统、冷冻水-采暖水系统、接水盘。中央空调的水系统内各有特点,但存在同样问题:在外界市场条件改变时(温度、流速),就会发生
中央空调系统分为, 冷却部分、冰冻部分、换热部分、空调冷凝水 ,对应水系统为循环冷凝器系统、冷冻水-采暖水系统、接水盘。中央空调的水系统内各有特点,但存在同样问题:在外界市场条件改变时(温度、流速),就会发生 结垢、腐蚀、生物粘泥等现象, 如没有进行适当的水处理,势必会引起管道堵塞、腐蚀泄漏、运行效率降低等一系列问题,影响整个中央空调系统的长时间正常工作。
根据空调系统结生水垢和氧腐蚀故障,必须定期清洗除垢和日常水质处理。通过安全有效的化学清洗可达到安全正常运行,显著提高制冷量或供暖效率的目的。清洗后系统运行成本。缓蚀阻垢,防腐预膜后保护了主机及管网不受腐蚀, 不再结生水垢,延长机组的使用寿命 。这就是中央空调要做水处理的根本目的。
1、物理清洗: 通过物理的或机械的方法对循环水系统或其设备进行清洗的一类清洗方法。常用的物理清洗方法有主机通炮,即通过压缩空气或人工把冲杆、橡胶塞、尼龙刷或圆钢等工具通过换热器管子内,以除去管内的沉积物或堵塞物。
2、化学清洗:通过化学药剂的作用使被清洗设备中的沉积物溶解、疏松、脱落或剥离的一类清洗方法。常用的化学清洗方法有酸洗、碱洗、络合剂清洗、杀菌清洗等。化学清洗一般用来除去设备、管道内的硬质垢和弯道、接点处的沉积物。
1、切断冷却塔电源,人工清洗冷却塔塔体,地盘、填料等;
2、在塔中投加专用杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统杀菌灭藻处理。
3、在塔中投加清洗除垢剂,开泵循环16-24小时,该药剂可以渗透、润湿到污垢的内部,使油脂性污垢易于脱落,污物、水垢、铁锈、沾泥等随流水带走,达到清洗的目的。
4、排放冷却水,清洗冷却塔,拆开冷却系统机房Y型过滤器,清洗滤网内杂物后加入干净的冷却水。
5、在冷却塔中投加预膜剂,系统在进行前2步清洗以后,以防止金属表面被腐蚀。控制PH值在5.5-6.5之间,运行24小时后排放。
6、日常维护,药剂浓度依据具体水质情况,由分析监控决定投加量,以维持和修补系统内金属表面形成的保护膜,达到防腐,防垢和控制微生物生长的目的。
1、外接水泵从排污口投加杀菌火藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的杀菌火藻剥生活污泥处理。
2、外接水泵从排污口投加清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。
3、排放冷冻水,将清洗出的锈渣、污泥排出冷冻系统之外。拆冷冻系统机房主管道过滤器,清除滤网杂物,再封好过滤器,向系统注水排气至冷冻水满。开冷冻泵循环半至1小时,停泵全系统排水,排净后再注入,如此反复冲洗至水呈清澈透明。
4、外接水泵从排污口投加预膜液,系统在进行清洗以后,其金属表面处于十分活跃的活性状态,很容易被二次氧化,所以应对系统进行预膜,以防止金属表而被腐蚀。加入预膜剂,控制PH值在5.5—6.5之间,运行24小时后放。
5、排放2/3冷冻水,外接水泵从排污口中投加缓蚀剂,开泵循环2小时,使药物均匀分布在系统中。测试PH值,PH值正常值在8 —10的情况下做浸片试验。
风冷主机清洗:清洗机水枪调到水柱状,对风冷主机的各部件冲洗一次后,使用专业的翅片清洗剂均匀喷洒在冷凝器翅片上,等待其反应,待发泡后用水枪冲洗,至无残留物,擦干。
末端设备主要包括风机盘管、风柜、组合式空气处理机等。末端设备长期对室内空气进行循环,致使空气中的灰尘、细菌等聚集在设备铝翅片、叶轮等内部器件上。纤维状物等脏污积聚堵塞,引起末端设备风量下降,严重影响中央空调热交换和制冷效率。而且设备内部阴暗潮湿,各种致病菌甚至包括军团菌在内部大量繁殖,使空气严重污染,给人体健康带来危害。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-