住院大楼医疗气体设备图纸
青春年少
青春年少 Lv.12
2023年03月25日 22:00:48
只看楼主

相关资料详见:住院大楼医疗气体设备图纸 住院楼建设项目医用气体系统工程合计362套用气单元(不含ICU区域)。医用供氧系统,医用真空系统,医用空气供应系统,气体监控管理系统等。图纸包括平面图系统图,设备房大样图,参数表,做法大样等。 一、设计依据    (1)《医用气体工程技术规范》(GB50751-2012)    (2)《医用气体和真空用无缝铜管》(YS/T 650-2007)


相关资料详见:住院大楼医疗气体设备图纸

住院楼建设项目医用气体系统工程合计362套用气单元(不含ICU区域)。医用供氧系统,医用真空系统,医用空气供应系统,气体监控管理系统等。图纸包括平面图系统图,设备房大样图,参数表,做法大样等。



一、设计依据

   (1)《医用气体工程技术规范》(GB50751-2012)

   (2)《医用气体和真空用无缝铜管》(YS/T 650-2007)

   (3)《铜管接头》(GB/T 11618-2008)

   (4)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275--2010)

   (5)《压缩空气站设计规范》(GB50029-2014)

   (6)《氧气站设计规范》(GB50030-2013)

   (7)《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)

   (8)《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011)

   (9)《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011)

   (10)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-2009)

   (11)《医用电气设备第1部分:安全通用要求》(GB9706.1-2007)

   (12)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303--2002)

   (13)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2007)

   (14)《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312-2007)

   (15)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

   (16)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)2018年版

    国家、地方颁布的其他相关标准、规范和规程。


二、医用气体工程:

   (1)医用氧气供应系统:包含液氧站设备、本系统所有阀门、管道、各用气点设备;

   (2)医用真空供应系统:包含真空吸引站设备、本系统所有阀门、管道、各用气点设备;

   (3)医用空气供应系统:包含压缩空气站设备、本系统所有阀门、管道、各用气点设备;

   (4)气体监控管理系统:包含机组监控管理、楼层区域报警器安装调试.。


三、项目概况

   住院楼建设项目医用气体系统工程合计362套用气单元(不含ICU区域),   

   其中包括:

  1)、手术室区域:产科手术室1间,待产/产后观察5床,隔离待产/分娩3间,手术室4间,麻醉/苏醒室4床;

  2)、重症监护区域:ICU预留;

  3)、其他区域:抢救室11床,普通病房308床,血透26床;


image.png


1. 设备机组

   1.1、医用供氧系统:液氧站为医用供氧设备,医用供氧系统内任何部件发生单一故障维修时系统应能连续工作。医用供氧系统由液氧罐、空温式气化器、氧气调压阀组、控制系统等部件组成。配置一套双侧10瓶组氧气汇流排做为紧急备用氧源。


image.png


image.png


   1.2、医用真空系统:

   医用真空设备设置为两用一备,当最大流量的单台真空泵故障时其余真空泵仍应能满足设计流量。医用真空设备内任何部件发生单一故障维修时系统应能连续工作。医用真空系统由真空泵、中央控制系统、网络报警器、过滤器和管道等部件组成;真空泵、中央控制系统和报警器为一体式机组,一体式机组更有利于监测系统的运行情况,方便管理及维护。真空压力调节范围:-0.04~-0.087MPa;应设有防倒流装置,阻止真空回流至不运行的真空泵;全院真空峰值流量为114m3/h。 

    (1)、每台真空泵应设置独立的电源开关及控制回路; 

    (2)、每台真空泵应能自动逐台投入运行,断电恢复后真空泵应能自动启动;

    (3)、自动切换控制应使得每台真空泵均匀分配运行时间;

    (4)、医用真空系统控制面板应能显示每台真空泵的运行状态指示和运行时间;

    (5)、医用真空系统应设置应急备用电源。


image.png


   1.3、医疗空气机组:医疗空气机组设置为三用一备,当最大流量的单台压缩机故障时,其余压缩机应仍能满足设计流量;医疗空气机

组内任何部件发生单一故障维修时,系统应能连续供气;医用压缩空气系统由空气压缩机、干燥机、过滤器、中央控制系统、网络报警器、管道和储气罐组成,空气压缩机、干燥机、过滤器、中央控制系统、网络报警器、宜为一体式机组,一体式机组更有利于监测系统的运行情况,方便管理及维护空气压力调节范围:0.4~0.7MPa。全院医疗空气峰值流量102.5m3/h。压缩空气机组宜选用无油压缩机设备。

    (1)、每台压缩机应设置独立的电源开关及控制回路;

    (2)、每台压缩机应能自动逐台投入运行,断电恢复后压缩机应能自动启动;

    (3)、自动切换控制应使得每台压缩机均匀分配运行时间;

    (4)、医疗空气系统控制面板应显示每台压缩机的运行状态,机组内应有每台压缩机运行时间指示;

    (5)、医疗空气系统应设置应急备用电源;

    (6)、当医疗空气常压露点达到-20℃时应启动报警。


image.png


2、气体管路系统

   2.1手术室等生命支持区域的医用氧气、医用真空、医疗空气管道从医用气源处单独接出,不与普通病区共用氧气、负压及压缩空气管道。

   2.2 建筑物内的医用气体管道敷设在专用管井内,不与其它系统共用管井;每层检修口需配置检修门;每个病区设置阀门、气体监测设备;

   2.3 医用氧气管道敷设处应保证通风良好。其管道不宜穿过医护人员的生活、办公区,必须通过时该处管道上不应设置法兰或阀门。

   2.4 医用气体管道分支连接应使用成品管件;与医用气体接触的阀门、密封元件、过滤器等管道或附件,其材料与相应的气体不得产生有火灾危险、毒性或腐蚀性危害的物质。

   2.5 医用气体管道敷设的环境温度应始终高于管道内气体的露点温度5℃以上。当无法满足而导致医用气体管道可能有凝结水析出时,其坡度至少应为0.002。医用真空管道应坡向集污罐并在管段最低点设排水装置。室外管道因寒冷气候可能造成医用气体析出凝结水的部分应采取有效保温防冻措施。 


image.png

image.png


相关资料详见:住院大楼医疗气体设备图纸

  

       



免费打赏
阿巅2019
2023年04月20日 10:50:13
2楼

好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!

回复
阿巅2019
2023年06月23日 17:00:10
3楼

好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!

回复

相关推荐

APP内打开