制冷系统的3个经典问题!90%的师傅没有理解透
糕糕泡芙
2023年03月23日 11:26:29
来自于制冷技术
只看楼主

蒸发温度与蒸发压力 1、概念: 蒸发温度就是制冷剂从液体变为气体的临界温度,在制冷系统中,指的是制冷剂液体在蒸发器中从液体变为气体的饱和温度,一般制冷系统中的蒸发温度是测不出来的,只能用对应的蒸发压力来推导。 2、蒸发温度与蒸发压力关系: 蒸发压力(低压)越低,蒸发温度也就越低; 蒸发压力(低压)越高,蒸发温度也就越高。  可以说,蒸发温度与蒸发压力是成正比变化的,蒸发压力与蒸发温度两者是对应的,知道蒸发温度,我们就能查表得出蒸发温度的数值。

蒸发温度与蒸发压力


1、概念:

蒸发温度就是制冷剂从液体变为气体的临界温度,在制冷系统中,指的是制冷剂液体在蒸发器中从液体变为气体的饱和温度,一般制冷系统中的蒸发温度是测不出来的,只能用对应的蒸发压力来推导


2、蒸发温度与蒸发压力关系:


蒸发压力(低压)越低,蒸发温度也就越低;

蒸发压力(低压)越高,蒸发温度也就越高。 


可以说,蒸发温度与蒸发压力是成正比变化的,蒸发压力与蒸发温度两者是对应的,知道蒸发温度,我们就能查表得出蒸发温度的数值。

小伙伴们可以直接在公众号里面回复相关的制冷剂,就可以获得制冷剂的温度压力对照表了


3、蒸发温度的估算:


在制冷设备调试的时候,我们经常要知道蒸发温度,进一步推算出蒸发压力,然后根据实际的压力,就能判断制冷系统是否有问题;

下面是一个经验估值,提供给小伙伴们参考,如下:


蒸发温度=环境温度/水温 —(10~20℃);


举例如下:

例1

夏天的空调室内温度设定26℃,我们就可以估算此时的

蒸发温度=26-(10~20℃)=6℃,根据温度压力对照表,很容易就查出此时的蒸发压力为0.55Mpa(R22制冷剂)左右;

例2

-18的冷库,库房温度为-18℃,那么此时制冷系统的蒸发温度大概为多少呢?

蒸发温度= -18—(10~20)=-28℃根据温度压力对照表,很容易就查出此时的蒸发压力为0.21Mpa(R404A制冷剂)左右;

4、蒸发温度与功率、制冷量的关系:



蒸发温度降低了,在冷凝温度不变的情况下,压缩机的压比增大了,而压缩机的功率是和压比成正比关系的,即压比增大,压缩机的功率也增大。

当蒸发温度降低的时候,吸气口的比体积降低,导致制冷系统中的制冷剂流量也降低了;

简单来说就是,制冷剂循环量降低了,制冷系统的制冷量也就降低。


问题二冷凝温度与冷凝压力


1、概念:


冷凝温度是指冷凝器内制冷剂蒸汽在一定压力下凝结时的饱和温度。 冷凝温度不等于冷却介质的温度,两者之间也存在着传热温差

冷凝压力就是制冷剂在冷凝器内有气体冷凝成液体的压力,由于制冷系统中冷凝器内部的压力无法测量,而实际上,制冷剂在排气管以及冷凝器内的压力降其实很小,所以不管设计调试还是检修当中,一般认为排气压力近似等于冷凝压力


2、冷凝温度的估算:


在制冷设备调试的时候,我们经常要知道冷凝温度,进一步推算出冷凝压力(高压或者排气压力),然后根据实际的压力,就能判断制冷系统是否有问题;

最常用的就是判断制冷系统是否缺少制冷剂。


下面是一个经验估值,提供给小伙伴们参考,如下:


冷凝温度=环境温度/水温 +(10~20℃);


举例如下:


例1

夏天的空调室外环境温度35度左右,我们就可以估算此时的

冷凝温度=35+(10~20℃)=50℃,根据温度压力对照表,很容易就查出此时的蒸发压力为3.05Mpa(绝压,R410A制冷剂)左右;


例2

冷水机组,已知冷却塔的出书温度为25度,那么此时制冷系统的冷凝温度大概为多少呢?

蒸发温度= 25+(10~20)=40℃根据温度压力对照表,很容易就查出此时的冷凝压力为1.55Mpa(绝压,R22制冷剂)左右;


有了这个冷凝压力,我们就可以与制冷系统的高压表做对比了,就能判断制冷系统是否正常,高压到底是偏高还是偏低,对于维修调试还是很用的。


3、冷凝温度与功率、制冷量的影响:


图片

原因很简单的,冷凝温度提高了,在蒸发温度不变的情况下,压缩机的压比增大了,而压缩机的功率是和压比成正比关系的,即压比增大,压缩机的功率也增大。


图片

这里给大家解释下原因,由于冷凝温度的提高,导致制冷剂的单位制冷量会下降,在同等制冷剂质量流量下,系统的制冷量就降低了;



问题三过冷度与过热度


1、概念:


过冷:制冷剂在冷凝器中液化后、进入节流机构之前,将液态制冷剂再降温成为过冷液体的做法。

过冷温度: 节流前被降温到低于饱和温度的过冷液体温度。

过冷度:过冷温度和其压力所对应的饱和液体温度之差。


过热温度:压缩机吸入的高于其压力对应饱和温度的过热制冷剂蒸气温度。

过热度:蒸汽过热后的温度和同压力下饱和温度的差值。

有效过热:过热吸收热量来自被冷却介质,产生有用的制冷效果。

有害过热:过热吸收热量来自被冷却介质以外,无制冷效果。


2、压焓图的表示:


过冷循环


图片

过热循环:


图片


本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除

知识点:制冷系统的3个经典问题!90%的师傅没有理解透

制冷系统问题



免费打赏

相关推荐

APP内打开