丙烯酸盐喷膜防水材料是获得国家科学技术进步二等奖、集诸多优点于一身的高端防水材料。 丙烯酸盐喷膜防水材料在本文中简称(喷膜防水)——喷膜防水技术是近年来研究开始的创新概念隧道及地下工程防水技术。随着建筑防水的理念不断地发展和更新,喷膜防水技术越来越得到青睐。接下来,一起来探讨下各种条件下的喷膜防水施工方法与工艺。 1.我们来看看目前隧道及地下工程复合式衬砌采用防水卷材防水有哪些缺陷: (1)由于壁面不平整、铺挂施工时的冲击,背面突出物容易将防水板扎破,导致漏水;

1.我们来看看目前隧道及地下工程复合式衬砌采用防水卷材防水有哪些缺陷:

(1)由于壁面不平整、铺挂施工时的冲击,背面突出物容易将防水板扎破,导致漏水;

(2)由超、欠挖造成壁面凹凸不平,防水板不能和基面密贴,二次衬砌浇筑混凝土时的挤压使防水板产生拉伸断裂破坏;

(3)悬挂点板与板间的接合部,是防水板的薄弱环节,容易破坏,导致整个防水体系失效。

喷膜防水技术就是针对防水卷材在隧道复合式衬砌施工过程中存在不足而研究开发的新型防水技术。

喷膜防水技术是以丙烯酸盐为成膜材料的喷膜防水体系,在现场把配制好的药液通过喷膜设备计量输送到喷枪,喷出时主液与引发剂混合,在防水界面瞬间凝聚成具有一定强度和韧性的薄膜,达到防水的目的。

喷膜防水技术对施工环境无特殊要求,适应各种复杂条件,质量均匀,无接头,与基岩密贴,施工快速方便,劳动强度低,其特点可以概括为:水性环保,无毒阻燃,现场常温常压施工,快速聚合成膜。

2 喷膜防水施工工艺

2.1 施工工艺流程(图1)

 

图片1.png 

2.2 清理界面

喷膜基面有大面积的积灰、影响防水膜与甚而的粘结强度。可采用高压水冲洗,清洗工作应提前进行,要求在排水层施工时,界面基本干燥,以便确定漏水点。清洗前要对渗漏水状况作记录,确定所有渗漏水点的位置及状况,作为局部排水施工的参考依据。

在喷膜防水施工前,清除喷膜基面上的铺挂防水板以及二次衬砌有妨碍的锚头、界面堆积的混凝土等附着物、突出物以及其它临时设施。

2.3 局部排水层施工

施作排水层是在渗漏水条件下保证喷膜施工质量的重要环节,其作用是能够将渗漏水顺利排出,避免在二次衬砌前将防水膜涨坏。局部排水层应覆盖所有渗漏水点。排水层用土工布(无纺布),施工方法如下。

铺挂的土工布要求与基面密贴,可用膨胀螺钉或水泥射钉进行固定。钉距在0.3~0.5m左右,钉眼尽量布置在凹进处,防止土工布背后形成空洞,顶部土工布钉距加密,不得大于0.3m;采用较宽幅面的无纺布(大面积渗水部位)时,要求在中间部位以梅花形打钉,间距不超过0.5m。土工布的搭接长度不小于0.1m,下部压上部,横向压斜向,钉挂牢固,表面平顺,排水通畅,排水层表面无滴水。

2)排水层应开成斜向网格,横向排水带贯通布置,斜向排水层向横向排水管顺铺,较大的渗漏水点必须拉通到底,将水引向纵向排水管,中间个别较小的渗漏水点斜向引入横向排水带。如图2所示。

 图片2.png

 

(3)所有土工布钉挂到矮边墙以下纵向排水管位置(富余0.2m,以覆盖纵向排水管),底部沿隧道设置贯通土工布一道以覆盖纵向排水管。

(4)横向排水管应设置在横向土工布内,做法见图3。

 图片3.png

 

(5)防止超欠挖处造成的阻碍排水情况,将超欠挖周围的岩石处理好,沿排水方向平顺,以保证排水效果。较大的涌水点,开槽设置排水软管,其构造见图4。

 图片4.png

6)为防止防水层背后地下水串通,可考虑将横向排水管之间的斜向排水层断开,将排水区划分为单元,便于二次衬砌完成或使用过程中出现渗水时确定渗漏区域,也便于注浆修复。

 

2.4 砂浆找平层施工

粗糙不平的基面在喷防水膜之前要用水泥砂浆找平,这不仅可以提高喷膜质量,还可以加快施工速度、减少喷膜材料用量。需抹平部位有:小尺寸的凹凸不平,缝隙,断层,孔洞等。

2.5 喷膜施工

(1)喷膜作业由顶部向两边再向下部进行,要求连续施工,沿隧道前进方向两次喷膜作业的搭接处不得设在横向排水层上。

(2)喷头距离基面0.4m左右,角度与基面垂直,一次成膜并达到要求厚度,避免无规律的来回移动、反复喷涂,发现喷膜面渗漏水或厚度不够要及时修复或补喷。

(3)发现防水膜损坏或者渗漏,应及时修复。无水处损坏只需对破损处进行覆盖喷涂即可;遇渗漏水处,修复时应将渗漏水处的防水膜剥掉,重新喷膜。

(4)在无排水层的基面,由微弱渗水引起的局部鼓胀,鼓胀起包的直径不应大于10cm,否则应割掉,加排水层后重喷。

(5)喷膜结束5~10d内应及时做二次衬砌,防止发生人为损坏;喷膜完成到二次衬砌应间隔24h以上以提高防水膜强度,防止衬砌过程中混凝土对防水膜的冲击,如果采用钢纤维混凝土,间隔时间不少于48h。

3 防水膜质量检测方法

除常规质量控制要求的检验外,喷膜施工中的质量检测主要有防水膜厚度和外观检测。

3.1 防水膜厚度检测

防水膜的厚度要求:由于隧道防水基面的条件较差,为保证防水膜厚度不小于2mm,要求喷膜施工时按3.5mm掌握喷膜厚度,特别是顶部和渗漏水较大处,不得少于3.5m。

防水膜厚度检测可用目测和针探法结合进行。因防水膜是透明的,通过对基岩或混凝土基面颜色的遮盖程度可判断出膜厚度是否达到3.5mm,外观应为乳白或者浅黄色,若发现有深色透出的现象,可以用针探法验证。

大面积喷膜可随机抽样取点,在10cm×10cm的样点内,取9个测点进行针探,以厚度不小于2mm为合格,每30延m或600m2检查1处。

3.2 防水膜外观检查

防水膜不得有影响防水性能的外观缺陷,可通过目测法观察,每30延m或600m2检查1处,检查内容:表面均匀、无基岩裸露和蜂窝眼等现象;粘结牢固,膜与岩石、锚头之间无剥离现象,在无排水层部位,由渗水引起的鼓胀起包直径应不大于10cm;无明显接缝痕迹;手感密实有弹性。

以上喷膜防水施工工艺和检测方法是在实验室研究的基础上,经隧道现场工程试验形成,满足隧道特定环境条件下的施工要求,也说明该技术在隧道及地下工程施工中具有良好的应用前景。

 