风机安装前应检查风叶有否因运输损坏或变形、联接风机进出口的风管应有单独的支撑、风机接线必须正确可靠、风机全部安装后应检查等,风机接线方法包括单速风机接线方法、双速风机接线方法等。 一、风机安装 1、全面熟悉风机的样本,熟悉风机的规格、型式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等;风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象,并对各部件进行全面检查,附件是否完整,各部件联接是否紧固。认真检查风叶有否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装。
风机安装前应检查风叶有否因运输损坏或变形、联接风机进出口的风管应有单独的支撑、风机接线必须正确可靠、风机全部安装后应检查等,风机接线方法包括单速风机接线方法、双速风机接线方法等。
一、风机安装
1、全面熟悉风机的样本,熟悉风机的规格、型式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等;风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象,并对各部件进行全面检查,附件是否完整,各部件联接是否紧固。认真检查风叶有否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装。
2、联接风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在风机的部件上;风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。
3、风机安装后,用手或杠杆拔动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风机传动装置的外露部份应有防护罩(用户自备),如风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安全装置(用户自备)。
4、风机接线必须正确可靠,风机外壳应妥善接地,接地必须可靠。供给风机的电源必须完整,并符合相关要求。风机接线必须有专业知识的电工接线。
5、风机全部安装后应检查风机内部是否有的工具和杂物。
二、风机接线方法
1、单速风机接线方法:一般情况下,所配电机功率在3kW(包括3kW)以下为Y接法;3kW以上为△接法。
2、双速风机接线方法:双速风机所配双速电机其定子绕组为△YY(或YYY)接法。
3、双速风机控制原理:双速风机所配双速电机其定子绕组为△YY(或YYY)接法,调速基本原理通过改变电机定子绕组间的连接方式,使其改变极数以达到调速目的,低速工作时为△(或Y)方式,高速工作时为YY方式。风机电控箱所配的断路器、保护装置及其他电器元件,必须按风机额定容量正确合理选配。
4、如果单独试双速风机,必须为低速为1#线端子进电,2#线端子空;高速为1#线端子串联,2#线端子进电。严禁在调试过程中将接线端子混淆,否则电机立即烧毁。