溴化锂吸收式冷水机组的常见故障?(二)
pl_23244618
2023年03月17日 17:18:32
来自于制冷技术
只看楼主

四、冷剂水中含有溴化锂溶液原因:1、送往发生器的溶液循环量过大,或发生器中溶液过高;2、加热蒸汽压力过高;3、冷却水温过低或水量调节阀有故障;4、运转中有冷凝器抽气;排除方法:1、调节溶液循环量,降低发生器液位;2、降低加热蒸汽压力;3、提高冷却水温度并检修水量调节阀;4、停止从冷凝器中抽气;五、浓溶液温度高原因:1、蒸汽压力过高;2、机内漏入空气;3、溶液循环量少;

四、冷剂水中含有溴化锂溶液

原因:

1、送往发生器的溶液循环量过大,或发生器中溶液过高;

2、加热蒸汽压力过高;

3、冷却水温过低或水量调节阀有故障;

4、运转中有冷凝器抽气;

排除方法:

1、调节溶液循环量,降低发生器液位;

2、降低加热蒸汽压力;

3、提高冷却水温度并检修水量调节阀;

4、停止从冷凝器中抽气;

五、浓溶液温度高

原因:

1、蒸汽压力过高;

2、机内漏入空气;

3、溶液循环量少;

排除方法:

1、调整减压阀,压力维持在给定值;

2、运转真空泵并排除泄漏;

3、加大溶液循环量;

六、冷剂水温度低

原因:

1、低负荷时,蒸汽阀开度值比规定大;

2、冷却水温过低或水量调节阀有故障;

3、冷媒水量过大;

排除方法:

1、关小蒸汽阀并检查蒸汽阀开大的原因;

2、提高冷却水温度,并检修水量调节阀;

3、检查冷媒水量与冷媒水循环系统;

七、冷媒水出口温度越来越高

原因:

1、外界符合大于制冷能力;

2、机组制冷能力降低;

3、冷媒水量过大;

排除方法:

1、适当降低外界符合;

2、见而;

3、适当调节冷媒水量;

八、运转中突然停机\

原因:

1、断电;

2、溶液泵或冷剂泵出现故障;

3、冷却水与冷媒水断水;

4、防冻结的低温继电器动作;

排除方法:

1、检查电源,排除故障,继续供电;

2、检修溶液泵或冷剂泵;

3、检车冷却水与冷媒水系统,恢复供水;

4、检查低温继电器刻度,调整至适当位置;

九、真空泵抽气能力下降

原因:

1、真空泵有故障;

2、真空泵油中混入大量制冷剂蒸汽,油呈乳白色,粘度下降,抽气效果降低;

3、冷剂分离器中结晶;

排除方法:

1、检查真空泵运转情况,拆开真空泵;

2、更换真空泵油;

3、清除结晶;

十、自动抽气装置运转异常

原因:

1、溶液泵出口无溶液送至自动抽气装置;

2、抽气装置结晶;

排除方法:

1、检查阀门是否处于正常状态;

2、消除结晶;

十一、机组安全装置而停机

原因:

1、电动机因过载而不转;

2、屏蔽泵因过载而损坏;

3、冷剂水低温继电器不动作;

4、安全保护装置动作而停机;

排除方法:

1、使过载继电器复位,寻找过载的原因;

2、寻找原因,若泵汽蚀,则加入溶液或冷剂水,若泵内部结晶,则融晶,若泵壳温度过高,则应采取冷却措施;

3、检查温度继电器动作的给定值,重新调整;

4、寻找原因,若继电器的给定值试制不当,则重新调整。

制冷支持:Fental

声明:图文来源网络,供学习交流,如有侵权,请联系我们删除

免费打赏

相关推荐

APP内打开