制冷系统充灌制冷剂制冷系统经过检漏、干燥和抽空后,就可以充灌制冷剂了。充灌制冷剂俗称灌气,充灌的制冷剂是液态时,可使其不凝气体和水分极少。气瓶内液体较少时,要把气瓶口朝下,使气瓶内的液体高于阀门,使充灌的制冷剂都是液态。夏天由于气温高,可用冰块堆放在气瓶四周,使瓶内液体增多。充灌制冷剂有以下三种方法:(1)控制低压法。用铜管把直角阀与氟里昂—12的气瓶连接。打开气瓶阀门,松动直角阙门上的锁母。听到“嘶嘶”声,制冷剂把铜管中的空气顶出,上紧锁母。慢慢打开直角阀门,压力表指针指示到2公斤/平方厘米时,关闭直角阀门。接通电冰箱电源,压缩机运转,压力表指示的压力慢慢下降,降到一定数值不再下降,这个压力就是制冷系统的低压压力,也就是蒸发器内液态制冷剂的蒸发压力。

制冷系统充灌制冷剂

制冷系统经过检漏、干燥和抽空后,就可以充灌制冷剂了。充灌制冷剂俗称灌气,充灌的制冷剂是液态时,可使其不凝气体和水分极少。气瓶内液体较少时,要把气瓶口朝下,使气瓶内的液体高于阀门,使充灌的制冷剂都是液态。夏天由于气温高,可用冰块堆放在气瓶四周,使瓶内液体增多。充灌制冷剂有以下三种方法:

(1)控制低压法。一般蒸发压力控制在0.6~0.8公斤/平方厘米,相应的蒸发温度为-19~-15℃。低压压力的高低是由充灌制冷剂的多少决定的。制冷剂多,低压压力高,蒸发温度也高。制冷剂少,低压压力低,蒸发温度也低。低压压力的高低,受环境温度变化的影响。在不同的季节充灌制冷剂,应把低压压力控制在不同数值。冬天气温低,低压压力稍低一些,为0.6公斤/平方厘米,夏天气温高,低压压力为0.8公斤/平方厘米。压缩机运转半小时后,手摸冷凝器已经发热,手摸低压吸气管已经发凉。此时蒸发器应该全部结霜,而且结霜均匀。如果蒸发器下部结霜不满,可打开直角阀门再灌一点制冷剂。过几分钟再观察蒸发器结霜情况,应以蒸发器全部结霜均匀为合适。

如果不只是蒸发器全部结霜,与蒸发器相连接的低压吸气管也出现结霜,那就是制冷剂灌多了。此时关闭气瓶阀门,打开直角阀门,松开锁母放掉一些制冷剂,然后再上紧锁母关闭直角阀门。压缩机经过较长时间运转,箱内温度越来越低,低压压力也稍有降低。这种情况是正常的,不要误认为缺少制冷剂而继续充灌。在充灌制冷剂的同时,还要密切注意压缩机运转电流的变化。制冷剂充灌过多,压缩机的运转电流会超过额定电流。

制冷剂充灌合适以后,压缩机经过一段长时间运转,运转电流一直在额定数值内。箱内温度在0~8℃范围内,压缩机受温度控制器控制,自停自开两次后,就可以进行封口了。封口应在压缩机运转时进行,这时低压压力低容易封口。从压缩机充灌制冷剂管口向外20厘米处,用封口钳子(或普通尖嘴钳子)夹扁两处。在夹扁处外边用钳子截断,截断处用砂布打光,抹上焊油用锡焊封口。封口的焊锡要厚,焊成个凸起的半圆形以防渗漏。然后把封口处浸入水碗里,应没有气泡放出。封好口的这段铜管用改锥柄做芯绕成弹簧的形状,贴近压缩机放置。经过充灌制冷剂,调整温度控制器使箱内温度合适,电冰箱就可以使用,存放物品了。

(2)称量法。一般电冰箱的铭牌上都注明应该充灌制冷剂的重量。称量法就是按铭牌上注明的重量,将制冷剂充灌到制冷系统中的方法,这种方法简单易行具体操作如下:把制冷剂气瓶放在磅秤上,用铜管把气瓶与直角阀连通。使用的铜管要细要软,以免影响称量的准确。打开气瓶阀门,松开直角阀门的锁母,听到“嘶嘶”声,制冷剂把铜管中的空气顶出后,上紧锁母。称出气瓶的重量。然后打开直角阀门,制冷剂进入制冷系统。注意磅称达到气瓶的重量减去应充灌的制冷剂的重量时,立即关闭直角阀门。接通电冰箱电源,压缩机运转。过半小时,检查蒸发器结霜情况和压缩机运转电流,当一切正常后,封口即可。

(3)观察法。接通电冰箱电源,在压缩机运转时,充灌制冷剂。同时观察蒸发器的结霜情况、冷凝器的热度、低压吸气管的温度、压缩机的运转电流。等到蒸发器全部结霜,压缩机的运转电流不超过额定电流时,停止充灌制冷剂。经过段时间观察,电冰箱工作正常即可封口。这种方法需要较多的修理经验才能掌握,而且充灌制冷剂的数量也不如前两种方法准确。