一、找平层设置 找平层可采用水泥砂浆、细石混凝土,但使用沥青类防水涂料或高聚物改性沥青类防水涂料时,也可采用沥青砂浆作找平层。水泥砂浆找平层宜掺微膨胀剂,其要求应遵守有关规定。 (1)结构层的处理:当屋面结构层是装配式钢筋混凝土板时,板缝内应浇灌强度等级不低于C20的细石混凝土,灌缝的细石混凝土宜掺微膨胀剂,大于40mm宽的板缝或上窄下宽的板缝中。应加设构造钢筋。板端缝应进行柔性密封处理。非保温屋面等的板缝应预留凹槽,并嵌填密封材料。
一、找平层设置
找平层可采用水泥砂浆、细石混凝土,但使用沥青类防水涂料或高聚物改性沥青类防水涂料时,也可采用沥青砂浆作找平层。(2)找平层分格缝的设置:找平层应设分格缝,缝宽为20mm。如结构层为装配式结构,分格缝应留设在板支承处。分格缝要嵌填嵌缝材料。找平层采用水泥砂浆或细石混凝土时,分格缝纵横间距不宜大于6m,采用沥青砂浆时不宜大于4m。为增强分格缝处的防水效果,可沿分格缝加设一条宽约200~300mm的带胎体的涂膜增强防水层。
(3)找平层转角部位的处理:找平层的阴阳角处,均应做成圆弧形。圆弧半径不宜小于50mm。内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。
(4)对找平层施工质量要求:找平层表面应压实平整,排水坡度应符合设计要求。采用水泥砂浆找平层时,水泥砂浆抹平收水后应二次压光,充分养护,不得有酥松、起砂和起皮现象。施工涂料前,找平层必须干净、干燥。对水乳型防水涂料,找平层表面允许有湿渍,但不得有积水。
二、排水坡度与排水设计
防水涂料宜用结构找坡。需用材料找坡时,可用轻质材料或保温层找坡。
(1)平屋面结构找坡宜为3%,与防水卷材相同。屋面坡度大于25%时,不宜采用沥青类防水涂料、流平性大的涂料及成膜时间过长的涂料。
(2)游泳池等其他工程排水坡度按规定时间过长的涂料。
(3)屋面防水工程中的天沟、檐沟纵向坡度、沟底水落差等要求,与卷材防水相同。
(4)屋面水落管内径宜小于100mm,1根水落管的最大汇水面积宜小于200㎡。
知识点:屋面找平层以及排水坡度的设置