气压罐是利用空气的可压缩性来实现贮存、调节和压送水量的,它与水泵、控制柜、仪表、阀门等组合在一起,构成成套气压给水设备,具有施工、安装简便,便于工程扩建、改建和拆迁,与水箱、水塔相比,水质不易污染,便于实现集中控制,特别适合地震区建筑、隐蔽工程、临时建筑和因艺术要求不宜设置高位水箱的建筑供水。 气压罐的有效水容积: 气压给水设备中涉及气压罐选型的一个重要参数就是气压罐的有效水容积,气压罐的有效水容积与所取工作压力比(即气压罐内最高工作压力与最低工作压力之比)有关,其计算公式如下:V=βVx/1-α

气压罐是利用空气的可压缩性来实现贮存、调节和压送水量的,它与水泵、控制柜、仪表、阀门等组合在一起,构成成套气压给水设备,具有施工、安装简便,便于工程扩建、改建和拆迁,与水箱、水塔相比,水质不易污染,便于实现集中控制,特别适合地震区建筑、隐蔽工程、临时建筑和因艺术要求不宜设置高位水箱的建筑供水。


气压罐的有效水容积:

气压给水设备中涉及气压罐选型的一个重要参数就是气压罐的有效水容积,气压罐的有效水容积与所取工作压力比(即气压罐内最高工作压力与最低工作压力之比)有关,其计算公式如下:V=βVx/1-α

β—气压水罐的容积系数,卧式水罐为1.25;立式水罐为1.10;隔膜式水罐为1.05;

α—工作压力比,一般取0.65~0.85,消防系统可取0.5~0.9。

活、生产系统气压罐的有效水容积应根据水泵流量按下式计算:

Vx≥cqb/4n

C—安全系数(宜采用1.0~1.3);

n—水泵一小时内启动次数(宜为6~8次)。

变频给水设备可按最大供水流量的1%~3%配置附属小泵并联在系统中,并配置小型气压罐以供夜间小流量用水。

消火栓给水系统的气压罐贮水容积不得少于300L;自动喷水灭火系统消防气压水罐贮水容积不得少于150L;消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用或高层民用建筑消防用的气压水罐,贮水容积不得少于450L;代替高位水箱的气压罐应能保证10min的消防用水量。


气压罐规格参数:

立  式 气 压 罐

卧  式 气 压 罐

直径(mm)

总高度(mm)

总容积(L)

有效水容积

(L)

直径(mm)

长度(mm)

高度(mm)

总容积(L)

有效水容积

(L)

400

1400

120

11~57

600

1780

1120

420

40~200

600

1746

340

32~160

800

2160

1470

1000

95~470

800

2255

800

76~380

1000

2280

1720

1636

150~770

1000

2497

1360

130~640

1200

2580

1920

2658

250~1260

1200

2867

2300

220~1095

1400

3140

2130

4280

400~2000

1400

3036

3400

320~1610

1600

3220

2330

5900

560~2800

1600

3370

5100

485~2420

1800

4020

2520

9420

890~4480

1800

3380

6100

580~2900

2000

4950

2730

14259

1350~6790

2000

3270

8000

760~3800

2200

4950

2935

17340

1650~8250

2200

3350

10300

980~4900

2400

5550

3140

23100

2200~11000

2400

3520

13000

1230~6190

2600

5830

3250

30000

2850~14280

2600

3740

16600

1580~7900

2800

6080

3430

35000

2800~14000

2800

4050

21000

2000~10000

3000

6120

3500

42000

3360~16800

3000

4170

25000

2380~11900

3000

7860

3500

55000

4400~22000


气压罐的压力等级:

气压罐的压力等级有0.4、0.6、1.0、1.6、2.0、2.5 Mpa。在选择气压罐时应保证气压罐的压力等级大于或等于系统的最高工作压力。


气压罐的结构型式:

图片


气压罐有自动补气式与囊式隔膜式之分,囊式隔膜式系统结构简单、效率高,且气水不接触,水质不易污染,一次充气可长时间使用,但胶囊易老化,一旦漏气即需充气设备补气;其基本原理是:系统工作时,水进入气压罐,水室扩大、气室缩小、压力随之升高,当压力升至供水压力上限时水泵停转,此时罐内被压缩气体的压力将贮存的水送入管网,气压罐的水室缩小、气室扩大,压力随之下降,当压力降至供水压力下限时,水泵又重新启动。这样,气压罐就起到了调节、贮水、蓄能的作用。补气式采用自动补气,省去了胶囊,具有造价低、不受水温及胶囊尺寸等条件的限制等特点,但气压灌灌内的气和水直接接触,水质易被空气污染,系统结构上较隔膜式复杂;因此,选型时应根据不同情况优化选择。