知识点:倒流防止器 产品概述: DF41X一体式倒流防止器根据我国目前的供水管网,尤其是生活饮用水管道回流污染严重,又无有效防止回流污染装置的情况下,研制的一种严格限定管道中水只能单向流动的水利控制组装置,在任何工况下防止管道中的介质倒流,以达到避免倒流污染的目的。 DF41X一体式倒流防止器由两个隔开的止回阀和一个液压传动的泄水阀组成,利用介质流过进水止回阀时因机械阻力和过流水头损失而减压,使进口压力高于泄水阀腔的压力,膜片上部压力大于泄水阀腔和弹簧阻力,泄水阀维持关闭,介质正常流动。当进水口压力与泄水阀腔的压力差小于0.02MPa时,介质处于倒流的临界状态,这时泄水阀膜片上部压力小于泄水阀腔和弹簧的压力,泄水阀自动开启,将倒流介质排出管外,同时大量空气进入阀腔,形成空气隔断.杜绝介质倒流,大于0.02MPa时泄水阀自动关闭。
知识点:倒流防止器
产品概述:
安装位置:
1、由市政管网接入用户的引水管在水表后面与阀门之间的管道上。
2、消防水泵接合器上引入管或消防出水管上。
3、供水系统中有化学品注入的给水管上。
4、加热器的冷水进水管上,等可能产生倒流的供水管道上。
安装说明:
1、安装前,清洗所有管道;
2、倒流防止器按阀体箭头方向水平安装,安装位置应方便高度和维修;
3、倒流防止器两端应安装维修闸阀,进口前安装过滤器,而且应有一端装有可挠性接头;
4、泄水阀的排水口距离地面不应小于300mm,泄水阀下面应留有排水地沟。
5、安装完毕后,初次启动使用,应关闭出口闸阀,慢慢打开进口闸阀,让介质缓慢充满倒流防止器,打开各个测试球阀排除阀门空气,待阀腔充满水后,慢慢打开闸阀,让水充满管路。
6、进口介质压力变化时,泄水阀出现少量漏水属正常现象。
主要技术参数:
公称压力:1.0、1.6、2.5Mpa;
公称通径:DN50~500mm;
工作温度:0~80℃;
适用介质:水;
设计标准:CJ/T160-2010;
法兰标准:GB/T17241.6;JB/T79;
试验标准:GB/T13927;
产品性能规范:
主要零部件材料:
主要尺寸:
相关推荐: