活性炭过滤器
lakest
lakest Lv.3
2005年02月22日 23:39:36
只看楼主

请问有谁做过活性炭过滤器方面的工作吗,我想知道活性炭过滤器到底要不要进行反洗,要反洗的话反洗水强度、反洗气强度以及正洗水强度等参数怎么选择。

请问有谁做过活性炭过滤器方面的工作吗,我想知道活性炭过滤器到底要不要进行反洗,要反洗的话反洗水强度、反洗气强度以及正洗水强度等参数怎么选择。
免费打赏
molv
2005年02月23日 09:59:37
2楼
活性炭表面和内部布满了微孔,微孔直径平均2~5nm,当杂质的分子直径接近活性炭微孔直径时,就很容易被吸附,这还可借助巨大比表面积吸附作用及机械过滤作用,除去水中多种杂质。
活性炭吸附性能
使用的活性炭,具有600~1200㎡/g的表面积和0.6~1.0m3/g的内孔体积,其吸附性能如表1所示。
活性炭过滤器
活性炭过滤器结构和一般机械过滤器相似,过滤器底部装填0.2~0.3m厚的石英砂层作为支持层,上面装1.0~1.3m厚的活性层。原水由顶部导入,顺流自然下降过滤。活性炭过滤器的参数如表2所示。

表1 活性炭吸附性能
除去水中杂质种类 作用原理 吸附率或去除率
1.有机物质 微孔吸附 90%以上
2.2nm米以下悬浮物及胶体物质 机械过滤 -
3.金属离子 微孔吸附 Hg=90%~99%;Ag=90%;Sn=100%Pb、Ni、Cr、Co一定数量吸附
4.活性余氯 表面还原作用,使次氯酸还原成氯离子 可去除水中氯离子6mg/L
5.氯酚及酚 吸 附 -

表2 活性炭吸附性能
参 量 过滤兼吸附 单 吸 附
原水流速(m/h) 6.1 6.1~12.2
活性炭层厚度/ m 0.75~1.5 1.5~3.0
反冲强度[L/(s·m2)] 3.0~10.2 3.4~10.2
器顶部最小空隙 / % 30 30
活性炭粒径/mm 0.19~1.5 0.19~1.5

活性炭过滤器的反洗和再生
活性炭过滤器运行一段时间后,因截污量过多,暂时失去活性,此时应进行反洗、排污、再生,其操作如表3所示。
表3 活性炭的反洗再生操作
项 目 作用原理
1.反洗 用清水从器底部进入,反洗强度为8~10L/(s·m2),反洗时间15~20min
2.蒸汽吹洗 打开器顶部排气阀,在器底部通入0.3MPa的饱和蒸汽,连续吹洗15~20min
3.淋洗 用6%~8%NaOH溶液(温度40℃),在器顶部通入洗涤,NaOH用量为活性炭体积的1.2~1.5倍
4.正洗 用原水自器顶部通入,冲洗至出水符合规定水质要求,即可投入新运转

活性炭使用期和应用范围
活性炭使用期随水质而异,正常运转下可使用3年,当应用再生法而无法恢复其吸附能力时,应予以更新。
活性吸附过滤广泛应用在除去水中有机杂质和水中分子态胶体微细颗粒杂质,多用于电渗析法和离子交换法的预处理,也不作为退氯等措施用。但原水本身要求水质清澈透明,没有大颗粒悬浮杂质,否则很易堵塞微孔。
回复
lakest
2005年02月24日 20:37:33
3楼
非常感谢molv提供的信息,但我还有几点疑问:
1.反洗再生时如果过滤器衬胶还能用蒸汽吹洗吗;
2.正洗是用原水冲洗吗,为什么不用滤后水,如果用原水的话不就是相当于过滤时的预投运吗。
顺便问一下,你以上的参数是经验总结还是有规范或设计手册可查,如有请问可查那些规范、设计手册或书刊。
回复
molv
2005年02月25日 11:58:12
4楼
那些东西是从书上抄的(不记得是哪本书了),可费劲了!
正洗是用原水冲洗,产品水排掉就行了.
回复
jinxing30
2008年10月31日 21:53:42
5楼
我们是专业生产不锈钢筛管、绕丝管、中排装置、布水装置、树脂捕捉器滤芯、滤帽、凝结水精处理配件。。。。。电话:0523-83785099 QQ:782425140谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开