高压开关柜电气接点无线测温方案在苏州地铁站的应用——安科瑞 严新亚
acrelyxy
acrelyxy Lv.2
2023年03月10日 10:46:23
只看楼主

摘要:随着变电站自动化技术的推广和应用,无人值班的变电站越来越多,变电站的高压开关柜采用全密封结构,在长期运行过程中,开关的触点和母线连接等部位因老化或接触电阻过大而发热,由于这些发热部位的温度无法监测,设备的运行条件越来越恶劣,发生高压开关柜内触头熔断、刀闸烧毁等设备事故的概率大大增加,因此,进行安全温度监测及智能化控制是非常有必要的。对此,我司无线测温系列产品能有效解决此类问题。 关键词:电气接点、地铁、无线测温。

配电系统是由多种配电设备和配电设施所组成的变换电压和直接向终端用户分配电能的一个电力网络系统。由于配电系统作为电力系统的最后一个环节直接面向终端用户,它的完善与否直接关系着广大用户的用电可靠性和用电质量,因而在电力系统中具有重要的地位。因此,为避免因温度过高,导致设备老化,设备烧坏,供电中断,一次设备起火爆炸等严重事故,对各电气接点进行长期的温度监测能有效的避免因严重故障,造成用户的人身伤害及经济损失。

2.产品需求及配置

该项目针对安于苏州轨道交通7号线、8号线配电室中的进线柜、分段柜、母联柜、出线柜等高压柜进行安全温度监测,需配无线测温产品。具体要求如下:

1)供电方式:感应取电;

2)测温范围:-50℃~+125℃;

3)电气接点温度就地集中显示;

4)高压柜进线3点测温、真空断路器动触头6点测温;

5)使用寿命不小于10年,测量精度为±1℃;

根据上述要求,故此选择安科瑞的无线测温产品如下表。

ef2c551cbb9dd934b108c66d9e762219.png

3.现场安装

7d923246a6ecc1e55fe0b7938c3fc6f2.png

4.无线测温方案

a.就地

图片

b.平台

Acrel-2000/T无线测温系统可以将用户站内设备层所有测温装置的温度数据接入,利用先进的计算机技术,现代电子技术,通讯技术和信号处理技术,将接入测温装置的温度数据经过读取、分析、处理,显示在计算机上,实现对全站所有温度节点进行监视。系统具有独立的数据库,可以记录数据,查询数据,查询曲线,查询报表,具有高温、超温越限告警,告警时间查询等功能。无线测温系统温度在线监测能够提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,避免安全事故的发生,降低设备事故率。用户站无需定期巡视,减少人力物力,实现自动化管理。

组网示意如下:

图片


免费打赏

相关推荐

APP内打开