高压开关柜电气接点无线测温装置的选型与应用——安科瑞 严新亚
acrelyxy
acrelyxy Lv.2
2023年02月23日 12:24:42
只看楼主

1.项目概况: 本次针对南京禄口国际机场T1航站楼改扩建场外供配电工程,需要配置无线测温产品,该项目的要求如下: 1)实现对断路器触壁的6点在线测温,同时建议测温元件设于断路器触壁侧,应对外部电场不造成任何影响,并需与开关柜和断路器整体完成出厂试验验证。保障使用中的安全可靠性; 2)根据动态负载及环境等实时运行状态进行温升分析,从而判断开关柜是否正常运行或进行报警(非设定值报警);

1.项目概况:

本次针对南京禄口国际机场T1航站楼改扩建场外供配电工程,需要配置无线测温产品,该项目的要求如下:

1)实现对断路器触壁的6点在线测温,同时建议测温元件设于断路器触壁侧,应对外部电场不造成任何影响,并需与开关柜和断路器整体完成出厂试验验证。保障使用中的安全可靠性;

2)根据动态负载及环境等实时运行状态进行温升分析,从而判断开关柜是否正常运行或进行报警(非设定值报警);

3)取电元件采用自供电技术,无需外部电源供电;

4)可实现同规格断路器的互换后,实现对本柜柜内断路器的温升监测;传感器工作环境温度满足-40℃到+120℃需求。

根据上述要求,故此选择ATE300型CT感应取电式传感器。此外,原打算采用无线测温集中式就地显示装置7寸触摸屏ARTM-7062HT-4(HI)-W,在考虑到成本因素下,选择采用直接用ATC400收发器连接后台系统。

ad289c5630ee9b30d51f1ad797989463.png

ATC400收发器通过无线方式接收ATE300传感器的温度数据,再通过RS485通讯上传至后台。每一个ATC400可接收240个传感器,通讯距离小于150M。此次项目采用大约10面高压柜一个接收器。

2 现场安装图片

高压柜6点,断路器上静触头3点、断路器下静触头3点。

高压配电室,无线测温收发器安装于柜内电缆室处。

各位置的传感器具体安装如下:

83d2fcdc5b802a8b113b6f672e716e5e.png

安科瑞无线测温解决方案中除了以上描述的ATE300传感器和ATC400收发器外,还有其他的无线测温传感器和显示单元可供选择。

本文介绍的安科瑞无线测温产品在南京禄口国际机场T1航站楼改扩建场外供配电工程的应用,针对高压开关柜内断路器触头的电气连接点的温度进行监测。在越来越便利的交通发展下,机场的安全尤为重要,其中为防止因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热产生安全问题,则需要对温度进行在线监测,及时、持续、准确反映设备运行状态,避免安全事故的发生,降低设备事故率。