配图1.配线工程使用的管卡、支架、吊架等为非镀锌金属附件时,均应除锈后刷防锈漆;2.配电线路应离开烟道不小于20cm,以免导线受热,小于20cm时,必须有隔热措施;3.室内落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50—80mm;4.消防报警用电设备的用电线路应符合下列规定:(1)当采用暗敷设时,应敷设在不燃体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。(2)当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽,其表面应涂刷防火涂料保护。
配图
1.配线工程使用的管卡、支架、吊架等为非镀锌金属附件时,均应除锈后刷防锈漆;
2.配电线路应离开烟道不小于20cm,以免导线受热,小于20cm时,必须有隔热措施;
3.室内落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50—80mm;
4.消防报警用电设备的用电线路应符合下列规定:
(1)当采用暗敷设时,应敷设在不燃体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。
(2)当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽,其表面应涂刷防火涂料保护。
5.暗装于结构墙体部位的箱盒,缩进饰面20mm以上的箱盒必须加套盒处理;暗装于木结构等易燃装饰面内的箱盒,箱盒口必须与装饰面平齐;
6.电线管与热水管、蒸汽管同侧敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管下方;
7.金属管道安装:
(1)金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。在潮湿环境或埋地敷设时,壁厚不应小于2.0mm。暗敷于混凝土内壁厚不小于1.5mm。
(2)镀锌钢管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,专用接地跨接铜芯软导线,截面积不小于4mm2,焊接钢管连接应焊接可靠。
(3)扣紧式及紧定式金属管连接必须保证管路连接可靠,进出配电箱、桥架等部位需跨接接地。
(4)普通金属软管只能用于线路末端接线盒至灯具或接线盒至设备部位,在动力工程中使用长度不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。配电管路中间部分若使用金属软管,应用普利卡管。金属软管皆需做接地跨接。
(5)屋面引至风机电源段的金属管和地下室设备间接线盒至设备的电源线配管应使用防液型金属软管。
(6)交流工频500伏以下的低压配电线路中,公共建筑物的吊顶内应使用金属管,金属线槽布线。
8.塑料管敷设:
(1)工程中电线配管使用PVC钢性塑料管,其材质必须是阻燃的,敷设于现浇混凝土内的塑料管应用中型以上管材。
(2)塑料导管在住宅内暗敷设或潮湿场所明敷设时,壁厚不应小于2.0mm,在非住宅建筑内暗敷设时,壁厚不应小于1.5mm。
(3)塑料管连接处结合面应使用专用胶合剂,接口应牢固密封;塑料管与箱盒应采用专用件固定;穿线时应加护口。
配图