高层建筑消火栓栓口压力问题
loveyourself2005
2005年02月22日 22:34:51
只看楼主

在高规7.4.6.5中规定消火栓栓口的静水压力不应大于0.8MPa,当大于0.8MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,消火栓处应设减压装置。请问这个0.5MPa是动压还是静压,为什么?

在高规7.4.6.5中规定
消火栓栓口的静水压力不应大于0.8MPa,当大于0.8MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,消火栓处应设减压装置。
请问这个0.5MPa是动压还是静压,为什么?
免费打赏
伯大哥
2005年02月24日 09:44:05
12楼
在消火栓没有出水时测量的压力不能朝贡0.80MPa;在消火栓出水时栓口测量的压力不能超过0.50MPa。目的是不损坏消火栓系统的构件及管道等(小于等于0.80MPa)和消防队员能使用消火栓(小于等于0.50MPa)。
回复
hungo
2005年02月24日 10:28:10
13楼
消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,消火栓处应设减压装置。出水压力当然是指动压拉.
回复
xuliuda
2005年02月24日 10:52:42
14楼
动压 同意3楼和6楼的说法
回复
hqqm
2005年02月24日 16:04:29
15楼
应该是指动压
回复