高层建筑消火栓栓口压力问题
loveyourself2005
2005年02月22日 22:34:51
只看楼主

在高规7.4.6.5中规定消火栓栓口的静水压力不应大于0.8MPa,当大于0.8MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,消火栓处应设减压装置。请问这个0.5MPa是动压还是静压,为什么?

在高规7.4.6.5中规定
消火栓栓口的静水压力不应大于0.8MPa,当大于0.8MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,消火栓处应设减压装置。
请问这个0.5MPa是动压还是静压,为什么?
免费打赏
fengzhizi
2005年02月22日 22:43:40
2楼
静压~
回复
hugs88
2005年02月23日 09:26:30
3楼
1,动压。
2,水枪射流时有反作用力,为了使消防队员握住水枪。
回复
wxb0408
2005年02月23日 09:37:24
4楼
同意hugs88的意见。
回复
my_2up
2005年02月23日 11:29:56
5楼
3楼说的完全正确。
回复
易怒易燃易爆炸
2005年02月23日 12:15:58
6楼
补充3楼的:压力过大时,水枪流量也会远大于5L/s,使水箱内的水过早用完,不利于早期灭火。压力大于0.5MPa时,水枪口流量大约为10L/s
回复
loveyourself2005
2005年02月23日 13:46:44
7楼
我觉得也可以说是动压.当没打开消火栓口时为0.5MPa的静压
当打开消火栓口时0.5MPa的静压就变成0.5MPa的动压了,此时静压为0.
不知对否
回复
d_chun
2005年02月23日 13:52:16
8楼
0.5MPa是动压。
我发现很多人还不理解动压和静压的关系,7楼的就是,看样子认真做计算书的人还是不多。
回复
loveyourself2005
2005年02月23日 14:17:41
9楼
楼上的能否解释一下
原洗耳恭听
回复
huangcheng
2005年02月23日 14:32:46
10楼
应该是全压,动压和静压之和,消火栓不打开时动压为零,此时全压就表现为静压,可以用压力表进行测量的,打开消火栓后有了动压,但静压也有的,不为零,否则水就出不去了。
回复
xiaochuang_ok
2005年02月23日 22:30:58
11楼
静压也有的,不为零,否则水就出不去了。
请楼上的解释一下给小弟听听!
回复