这样的戊类仓库要设室内消防栓吗?
lkoo
lkoo Lv.3
2008年04月09日 09:47:49
只看楼主

最近接到一个1万多平米的单层仓库,建筑说明说是耐火2级,戊类,主要放水泥和钢材.本来规范是不要做消火栓的,但是"可燃物较少"这句话让我犹豫了半天,按说钢材是没有包装物的,水泥的包装袋到底算不算呢??不做的话那么大的仓库又感觉不塌实!!本人是新手,各位大侠给点意见啊!!

最近接到一个1万多平米的单层仓库,建筑说明说是耐火2级,戊类,主要放水泥和钢材.本来规范是不要做消火栓的,但是"可燃物较少"这句话让我犹豫了半天,按说钢材是没有包装物的,水泥的包装袋到底算不算呢??不做的话那么大的仓库又感觉不塌实!!本人是新手,各位大侠给点意见啊!!
免费打赏
kibo
2008年04月09日 13:06:23
2楼
如果放水泥和钢材的不算"可燃物较少",那什么算"可燃物较少"呢?
回复
eteliu
2008年04月09日 22:54:57
3楼
简直是可燃物太少了 看看条文说明就知道了 放心吧不用做的
回复
lkoo
2008年04月10日 09:40:02
4楼
呵呵,谢谢楼上两位啊!!决定不做了,就设灭火器得了!!!
回复
shenwenling1
2011年03月11日 15:35:46
5楼
一样的活,我也没设消火栓,心里有底了,别第一次出图就强条,那可太丢脸了。
回复
gaoshang2324
2011年03月11日 19:59:58
6楼
不需要。。。。。。。。
回复