室外配电房,住宅配电回路设置问题?
chuanyeyeye
2008年04月09日 09:09:13
只看楼主

有一工程为十一层三单元住宅楼,配电房设置在室外,现在我很困惑的是,如果在室外配电房设置配电屏集中给住宅供电计算大概有30多个回路引至住宅楼,还有个方案是从配电房引出几根大电流电缆到每单元一层,设落地配电柜给住宅供电,这样进出住宅电缆回路就少很多,我不知道两个方案如何选择?有规范规定的吗?

有一工程为十一层三单元住宅楼,配电房设置在室外,现在我很困惑的是,如果在室外配电房设置配电屏集中给住宅供电计算大概有30多个回路引至住宅楼,还有个方案是从配电房引出几根大电流电缆到每单元一层,设落地配电柜给住宅供电,这样进出住宅电缆回路就少很多,我不知道两个方案如何选择?有规范规定的吗?
c283434618
2008年04月09日 10:11:01
2楼
如果为了以后检修和施工方便,建议采用第二种。
回复
lggufei
2008年04月09日 14:25:18
3楼
都都是完全正确的。
看你负荷的性质了。
除去一级和二级负荷,剩下的三级负荷,你的两个方案倒是都能够接受的。

但一级和二级负要严格按照规范配电
回复
qian68747
2008年04月13日 13:07:12
4楼
这要看是谁抄表,现在如果是电力公司抄表那要第一方案,如果是交给物业公司二次收费可以使用第二种.
回复
tianshaoyi
2008年07月01日 17:28:58
5楼
高层住宅楼内不设配电室是不可取的,配电柜落地安装在楼梯间也是不安全的,在地下室设置配电间是合理的。
回复