如果家里没装地线,漏电保护开关还有效吗?
pl_19120726
2023年03月06日 14:47:39
只看楼主

当然有! 一旦漏电, 漏电保护开关都会跳闸。 家用带漏电保护功能的断路器有两种。 一是小型漏电,它具有过载保护,短路保护和漏电保护功能,符合GB/T16917.1标准。 二是漏电保护开关,它只有漏电保护功能,符合GB/T16916.1标准。 这两种开关都属于家用及类似场所使用的 断路器,且不需要维修。小型漏电一般也称为漏保,第二种漏电保护开关不太常见。由于这两种开关有的外形相似, 主要区分的方法是,断路器本体上所标注的标准号不一样。

两种漏电断路器的漏电保护原理

当电器的电源线对电器的外壳或 ** 导电部件产生漏电时,人体碰到这些部件,电流会经过人体流向大地,漏电断路器里的 零序电流互感器就会检测到线路中电流的矢量合不再为零,此时剩余电流继电器就会动作,驱动脱扣机构将断路器跳闸。

当电器的电源线对电器外壳或 ** 导电部件漏电时,电流会经过地线流向大地,此时漏电断路器的零序电流互感器会检测到线路中电流矢量合不再为零。剩余电流继电器同样会动作,开关同样会跳闸保护。

有接地线和没有接地线的区别

1、有接地线的情况

当用电设备漏电时,在有接地线的情况下,插头 ** 插座的瞬间,漏电保护器会直接就跳闸,送不上电就不会伤害到人体。

2、没有接地线的情况

比如铁制外壳的用电设备放在木质桌子上面,火线直接接到外壳,而零线没有接触到外壳,而电源线只有零线火线没有接地,那在手没有触摸到这个用电设备的时候是不会跳闸的,因为没有和地面形成回路。但在手指触摸到金属外壳会形成回路,这种情况下漏电保护器会跳闸。

总的来说:有地线不会被电,直接就会断电,没地线会被电一下才断电。

任何用电器都有坏的可能,包括 漏电开关,所以电器一定要接地保护。 万一你触电前一分钟漏电开关刚好坏了呢?所以还是希望大家能把接地线接好。

相关推荐

APP内打开