请教:小区满铺地下室的排水问题
teles
teles Lv.2
2005年02月22日 21:53:41
只看楼主

一小区设一大型地下车库,除沿红线处设5-10米通道外,全部为地下车库.车库上部建六幢20层住宅,最不利住宅离车库外边最近处为120米.本人设想:局部车库顶板落低,污废管沿管沟敷设.车库上方地面雨水以明沟方式排除.各位同行认为可行吗?有什么建议吗?谢谢!

一小区设一大型地下车库,除沿红线处设5-10米通道外,全部为地下车库.
车库上部建六幢20层住宅,最不利住宅离车库外边最近处为120米.
本人设想:局部车库顶板落低,污废管沿管沟敷设.车库上方地面雨水以明沟方式排除.
各位同行认为可行吗?有什么建议吗?谢谢!
hugs88
2005年02月23日 09:07:19
2楼
局部车库顶板落低,建筑.结构专业能做到就行。车库顶板距地面要考虑排水检查井的深度及坡度。车库上方地面雨水以明沟方式排及直埋均可。
回复
psis
2005年02月23日 11:33:03
3楼
按照楼上的,那覆土就至少要2m多,结构得增加很多造价,甲方肯定不同意。
是不是可以采用设污水集水坑,车库中间的建筑污水排至集水坑,然后用潜污泵压力排水,管道可以车库梁下敷设。靠近红线的建筑可以直接重力排水。
回复
my_2up
2005年02月23日 11:46:57
4楼

3楼这样做更麻烦,雨水还可以这样解决,污水就麻烦老。以后运行和维护费用将会居高不下。
局部顶板降低,要考虑地下车库防火分区和汇车场布置。在减低处加柱。。。。。。。也比较麻烦,就看甲方怎么想老。
我的想法是局部减低要好一点。

现在,我也正遇见类似问题。希望各位大虾多提建议。
回复
my_2up
2005年02月23日 11:48:32
5楼

如果车库层高不理想, 减低顶板,不如干脆直接降到底,做车库分隔
回复
long37537
2005年02月23日 12:00:55
6楼
我认为还是五楼的意见比较好,结构处理可能还方便点
回复
zi-you-ru-feng
2005年02月23日 14:20:13
7楼
支持局部车库顶板落低,污废管沿管沟敷设。雨水也采用局部车库顶板落低,箱涵排出,箱涵做法:
1、做成整体式,可过车,可无覆土。检查井在箱涵上开Φ700孔即可。
2、类似污废管沟,设加强型盖板可过车(盖板明沟),检查井在盖板上开Φ700孔即可。
这样雨水不造成污染,不影响整体景观。
回复
ssc
2005年02月24日 11:08:56
8楼
我认为还是五楼的意见比较好,结构处理可能还方便点
回复
liuxiaohui
2005年02月24日 18:41:11
9楼
支持五楼!
回复
gs2001
2005年02月25日 17:15:22
10楼
局部车库顶板落低,污废管沿管沟敷设。雨水也采用局部车库顶板落低,箱涵排出。
箱涵做法:
1、做成整体式,可过车,可无覆土。检查井在箱涵上开Φ700孔即可。
2、类似污废管沟,设加强型盖板可过车(盖板明沟),检查井在盖板上开Φ700孔即可,雨水不造成污染,不影响整体景观。

如果结构增加投资过大可以考虑如下方案:
可以采用设污水集水坑,车库中间的建筑污水排至集水坑,然后用潜污泵压力排水,管道可以车库梁下敷设。靠近红线的建筑可以直接重力排水。

总之在如今大面积地下车库修建的情况下要解决地面污废水及雨水排放是比较困难的,尤其是存在人防结构就更加麻烦,给水管道要加设阀门套管,排水管道往往不允许穿过人防顶板,这样的情况只能降顶板局部增加覆土厚度。
回复
vivilu
2005年05月12日 15:31:44
11楼
局部车库顶板降低,那大概降多少呢?急请教
回复

相关推荐

APP内打开