污水管网的支管怎么选
淡定的甜瓜
2023年03月06日 09:20:48
只看楼主

lz大三,正在赶课程设计(排水工程上册),老师安排我们采用分流制,但是我发现由于污水管流量要远小于雨水管流量。所以分流制导致污水支管的流量只有3-10 L/S的样子,流量很小,如果采用钢筋混凝土管(n=0.014),街区下的管道管径最小300mm,查水力计算表,根本没有符合流速>0.6m/s的坡度和充满度。我该怎么办[表情][表情]

2023年03月10日 16:05:30
2楼

你好,这个问题我来回答,首先,假设你说的污水量为3-10 L/S,请问你有没有?时变化系数,假设你的流量就是那么大,规范规定:污水管道在设计充满度下最小设计流速为0.6m/s,规范说的是在设计充满度下,如果达不到设计充满度也就没必要按照这个0.6m/s来卡,倘若你非要卡0.6m/s,你可以通过改变坡度来让流速大于0.6m/s,同时规范规定设计流速不满足最小设计流速时,应增加防淤积及清淤措施,比如说将检查井改为沉泥井啊,这类措施,都是可以满足规范的,你实际就是卡在自己的思维模式下了,试着打开思维。

回复

相关推荐