只看楼主

《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011: 8.1.1 无筋扩展基础台阶宽高比的允许值 : 基础材料 质量要求 台阶宽高比的允许值 pk≤100 100<pk≤200 200<pk≤300 混凝土基础

《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011:

8.1.1 无筋扩展基础台阶宽高比的允许值 :

基础材料 质量要求 台阶宽高比的允许值
pk≤100 100<pk≤200 200<pk≤300
混凝土基础 C15混凝土 1∶1.00 1∶1.00 1∶1.25
毛石混凝土基础 C15混凝土 1∶1.00 1∶1.25 1∶1.50
砖基础 砖不低于MU10、砂浆不低于M5 1∶1.50 1∶1.50 1∶1.50
毛石基础 砂浆不低于M5 1∶1.25 1∶1.50
灰土基础     体积比为3∶7或2∶8的灰土,其最小干密度: 1∶1.25 1∶1.50
粉土1550㎏/m3
粉质粘土1500㎏/m3
粘土1450㎏/m3
三合土基础    体积比1∶2∶4~1∶3∶6 1∶1.50 1∶2.00
(石灰∶砂∶骨料),每层约虚铺220mm,夯至150mm。


注:    

          1  pk为作用标准组合时的基础底面处的平均压力值(kPa);
          2  阶梯形毛石基础的每阶伸出宽度,不宜大于200mm;
          3  当基础由不同材料叠合组成时,应对接触部分作抗压验算;
          4  混凝土基础单侧扩展范围内基础底面处的平均压力值超过300kPa时,尚应进行抗剪验算;对基底反力集中于立柱附近的岩石地基,应进行局部受压承载力验算。

图片

图片

8.1.2 采用无筋扩展基础的钢筋混凝土柱,其柱脚高度h1不得小于b1(8.1.1)并不应小于300mm且不小于20d。当柱纵向钢筋在柱脚内的竖向锚固长度不满足锚固要求时,可沿水平方向弯折,弯折后的水平锚固长度不应小于10d也不应大于20d

注:d为柱中的纵向受力钢筋的最大直径

8.2.1 扩展基础的构造,应符合下列规定:

  1 锥形基础的边缘高度不宜小于200mm,且两个方向的坡度不宜大于1:3;阶梯形基础的每阶高度,宜为300mm~500mm;

垫层的厚度不宜小于70mm,垫层混凝土强度等级不宜低于C10;

扩展基础受力钢筋最小配筋率不应小于0.15%,底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm。墙下钢筋混凝土条形基础纵向分布钢筋的直径不宜小于8mm;间距不宜大于300mm;每延米分布钢筋的面积应不小于受力钢筋面积的15% 。当有垫层时钢筋保护层的厚度不应小于40mm;无垫层时不应小于70mm;

4混凝土强度等级不应低于C20;           

5当柱下钢筋混凝土独立基础的边长和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取边长或宽度的0.9倍,并宜交错布置(图8.2.1-1);

          6 钢筋混凝土条形基础底板在T形及十字形交接处,底板横向受力钢筋仅沿一个主要受力方向通长布置,另一方向的横向受力钢筋可布置到主要受力方向底板宽度1/4处(图8.2.1-2)。在拐角处底板横向受力钢筋应沿两个方向布置(图8.2.1-2)。

图片

8.3.1  柱下条形基础的构造,除应符合本规范第8.2.1条要求外,尚应符合下列规定:

    柱下条形基础梁的高度宜为柱距的1/4~1/8。翼板厚度不应小于200mm。当翼板厚度大于250mm时,宜采用变厚度翼板,其顶面坡度宜小于或等于1:3;

    2 条形基础的端部宜向外伸出,其长度宜为第一跨距的0.25倍;

    3 现浇柱与条形基础梁的交接处,基础梁的平面尺寸应大于柱的平面尺寸,且柱的边缘至基础梁边缘的距离不得小于50mm。

    4条形基础梁顶部和底部的纵向受力钢筋除应满足计算要求外,顶部钢筋应按计算配筋全部贯通,底部通长钢筋不应少于底部受力钢筋截面总面积的1/3。

    5柱下条形基础的混凝土强度等级,不应低于C20。

图片