钢筋的基本锚固长度 、锚固长度 、抗震锚固长度 与抗震搭接长度
暴富仔
暴富仔 Lv.2
2023年03月05日 20:50:09
只看楼主

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版)相关规定: 8.3.2 纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa应按下列规定取用:1 当带肋钢筋的公称直径大于25mm时取1.10;2 环氧树脂涂层带肋钢筋取1.25;3 施工过程中易受扰动的钢筋取1.10;4 当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正;

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版)相关规定:


图片

图片

8.3.2 纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa应按下列规定取用:
1 当带肋钢筋的公称直径大于25mm时取1.10;
2 环氧树脂涂层带肋钢筋取1.25;
3 施工过程中易受扰动的钢筋取1.10;
4 当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正;
5 锚固钢筋的保护层厚度为3d时修正系数可取0.80,保护层厚度为5d时修正系数可取0.70,中间按内插取值,此处d为锚固钢筋的直径。

8.3.3 当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度lab的60%。弯钩和机械锚固的形式(图8.3.3)和技术要求应符合表8.3.3的规定。

图片

8.3.4 混凝土结构中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用其抗压强度时,锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。
受压钢筋不应采用末端弯钩和一侧贴焊锚筋的锚固措施。
受压钢筋锚固长度范围内的横向构造钢筋应符合本规范第8.3.1条的有关规定。

这次我们以柱子钢筋为例,只说明普通钢筋的各种锚固长度的算法,预应力钢筋同理,不单独阐述

图片

图片

图片

表中可以查出,直径为20mm,牌号为HRB400(三级钢),混凝土强度等级为C30时的基本锚固长度为35d,即700mm,与我们计算出的704.90mm一致。

图片


从表中可以查出,直径为20mm,牌号为HRB400(三级钢),混凝土强度等级为C30时的锚固长度为35d,即700mm,与我们计算出的704.90mm一致。需要说明的是,此表中的锚固长度没有考虑第8.3.2条的修正系数,施工时则应按实际情况以表中的锚固长度乘以相应情况下的修正系数。

图片

图片

图片

从表中可以查出,直径为20mm,牌号为HRB400(三级钢),混凝土强度等级为C30,抗震等级为三级时的抗震锚固长度为37d,即740mm,与我们计算出的740.15mm一致。需要说明的是,此表中的锚固长度没有考虑第8.3.2条的修正系数,施工时则应按实际情况以表中的锚固长度乘以相应情况下的修正系数。

图片

图片

从表中可以查出,直径为20mm,牌号为HRB400(三级钢),混凝土强度等级为C30,搭接接头面积百分率为50%,抗震等级为三级时的锚固长度为52d,即1040mm,与我们计算出的1036.20mm一致。需要说明的是,此表中的锚固长度没有考虑第8.3.2条的修正系数,施工时则应按实际情况以表中的锚固长度乘以相应情况下的修正系数。

知识点:钢筋的基本锚固长度 、锚固长度 、抗震锚固长度 与抗震搭接长度

用锚固长度还是搭接长度啊!!!!!!!!!

免费打赏

相关推荐

APP内打开