格拉斯别墅六期结构改造设计工程
shiwang2014
2023年03月03日 17:39:18
来自于建筑加固
只看楼主

格拉斯别墅六期结构改造设计工程!   一、工程概况 本建设项目位于北京格拉斯六期别墅,为地下二层,地上三层,结构类型为剪力墙结构,建筑物设计使用年限50年;建筑结构安全等级二级,基础设计等级为乙级。抗震设防烈度为8度,加速度0.05g,设计地震分组第一组,建筑场地类别为Ⅲ类。 二、加固设计常用的依据、规范及规程 混凝土结构加固设计规范 GB 50367-2013 混凝土结构加固构造

格拉斯别墅六期结构改造设计工程!

 

一、工程概况

本建设项目位于北京格拉斯六期别墅,为地下二层,地上三层,结构类型为剪力墙结构,建筑物设计使用年限50年;建筑结构安全等级二级,基础设计等级为乙级。抗震设防烈度为8度,加速度0.05g,设计地震分组第一组,建筑场地类别为Ⅲ类。

二、加固设计常用的依据、规范及规程

混凝土结构加固设计规范 GB 50367-2013

混凝土结构加固构造 13G311-1

砌体结构加固设计规范 GB 50702-2011

既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012

建筑抗震鉴定标准 GB 50023-2009

建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010

民用建筑修缮工程查勘与设计规程 JGJ/T 117-2019

建筑抗震加固技术规程 JGJ 116-2009

砖混结构加固与修复 15G611

混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013

民用建筑可靠性鉴定标准 GB 50292-2015

民用建筑修缮工程施工标准 JGJ/T 112-2019

三、加固内容及范围

1、地下二层墙体开洞加固,地下二层楼板开洞加固,新做混凝土螺旋楼梯等;

2、地下二层扩建,涉及新增地下室,挡土墙设计,基础筏板,新建结构与旧结构相互连接及防水措施等;

3、地下一层墙体开洞加固,局部楼板剔凿开洞,局部楼板封堵,新增梁板结构,新增直跑混凝土楼梯。

四、加固材料

1、碳纤维布

(1)碳纤维布的纤维必须为连续纤维,其受力方式必须设计成仅承受拉应力作用。

(2)对承重结构;必须选用聚丙烯腈基12K或12K以下的小丝束纤维。严禁使用大丝束纤维;严禁采用预浸法生产的纤维织物。

(3)碳纤维布的安全性能必须符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728的规定。

(4)碳纤维布抗拉强度标准值,应根据置信水平为0.99、保证率为95%的要求确定。

(5)对符合安全性要求的碳纤维布,当与其他结构胶粘剂配套使用时,应对其抗拉强度标准值、

碳纤维布与混凝土正拉粘结强度和层间剪切强度重新做适配性检验。

(6)结构加固用的纤维复合材的安全性能必须符合限行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011的规定。

 

2、结构胶:本工程采用的结构胶应采用A级结构胶,其性能要求符合国家规范的相关要求.

(1)结构胶必须进行粘结抗剪强度检验。检验时,其粘结抗剪强度标准值,应根据置信水平为0.90、保证率为95%的要求确定。

(2)结构胶,包括粘贴钢板和纤维复合材,以及种植钢筋和锚栓的用胶,其性能均应符合国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术

规范》GB50728-2011第4.2.2条的规定。

(3)严禁使用不饱和聚酯树脂和醇酸树脂作为结构胶。

(4)结构胶的粘结性能,应通过耐长期应力作用能力和耐湿热老化能力的检验。

(5)经安全性鉴定合格的结构胶,凡是发现有改变粘料、固化剂、改性剂、颜料、填料、载体、配合比、制造工艺、固化条件等情况时,

均应将该胶粘剂视为未经鉴定的胶粘剂。

3、化学锚栓:8.8级特殊倒锥形化学锚栓。

(1)后锚固连接设计所采用的设计使用年限应与被连接结构的设计使用年限一致,并不小于30年。对化学锚栓和植筋,应定期检查其工作状态,第一次检查的时间为投入使用后的6~8年,且至迟不应晚于10年。

(2)锚栓螺杆的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,

且在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

(3)化学锚栓螺杆的材质和性能等级应符合《混凝土结构后锚固技术规程》第3.2.3条、第3.2.4条和第3.2.5条的要求。

(4)锚栓的安全等级为二级。

(5)后锚固连接的防火等级不应低于被连接结构的防火等级。

(6)外露的后锚固连接,应有可靠的防腐措施。锚栓防腐蚀标准应高于被连接构件的防腐要求。

(7)未经技术鉴定或设计许可,不得改变后锚固连接的用途和使用环境。

 

五、加固施工要求

1.本工程加固施工应由具备加固资质的专业公司进行。

2.施工前应组织相关部门进行图纸技术交底,如有疑问应及时联系设计单位,防止错、漏、碰、缺等问题的发生。

3.本图纸应结合现场实际情况及相关资料后制定出科学详细、符合规范要求、具有可行性的施工方案。

4. 施工前应详细查勘现场,认真复核现场结构布置及尺寸、钢筋规格及数量等是否与原结构图纸或检测鉴定报告相符如有不符,应以现场为准,并及时通知设计单位。

5.加固施工应严格按图纸进行,严格遵守各项施工操作规程,施工时不能猛敲猛打,应采取措施避免或减少损伤原结构构件。

6.施工时应随时观察加固过程中有何异常现象,遇到问题应马上停止操作,临时加撑,且立即通知设计单位,协商解决,不得擅自处理,避免加固过程中又出现新问题。

7.发现原结构或相关工程隐蔽部位的构造有严重缺陷时,应会同加固设计单位采取有效处理措施后方可继续施工。

8.对可能导致的倾斜、开裂或局部倒塌等现象,应预先采取安全措施。

9.施工过程中应注意加固材料对施工环境温度和湿度的特殊要求,并注意加固材料的储存和使用过程中的安全,按产品说明要求采取安全保障措施。

六、粘贴纤维复合材料加固法施工工艺及技术要求

1、加固施工要求:

a.按照加固设计图纸进行安全文明施工,确保工程质量,并遵照国家有关规范;

b.加固前应清除楼板上的堆放物以减轻荷载;对被加固构件进行有效支撑

c.原结构裂缝采用压力注射裂缝修补胶进行封闭修复。

d.被加固的混凝土结构构件,其现场实测混凝土强度等级不得低于C15,且混凝土表面的正拉粘结强度不得低于1.5MPa。

2、胶结剂的配置:

a.将原材料按不同配合比称量准确,分别配置底涂胶料,整平胶料及粘结胶料。先将稀释剂加入聚合物主料内搅拌均匀,再将填料加入继续搅拌至均匀,最后加入固化剂,充分搅拌后即可使用。

b.配置胶料时应注意以下事项:底涂胶料每次配置量以1~2公斤为宜:整平胶料每次配置量以0.5~1公斤为宜;粘结胶料每次配置量以1~2公斤为宜。所有胶料要求于1小时内施工完毕。

3、基层处理:

a.混凝土表面如出现剥落,蜂窝,腐蚀等劣化现象的部位应予剔除,对于较大面积的劣质层,在剔除后应用聚合物水泥砂浆进行修复。

b.裂缝部位,如有必要应先进行封闭处理。

c.用混凝土角磨机,砂轮(砂纸)等工具,去除混凝土表面的浮浆,油污等杂质,构件表面的混凝土要打磨平整,尤其是表面的凸出部位要磨平,转角粘贴处要进行倒角处理并打磨成圆弧状(R=25mm)。

d.用吹风机将混凝土表面清理干净。

4、粘贴碳纤维布:

a.按设计要求的尺寸裁剪碳纤维布.碳纤维布沿纤维方向的搭接长度不得小于200mm.

b.配置、搅拌粘贴胶料,然后用滚筒刷均匀涂抹于所粘贴部位;在搭接、拐角部位适当多涂抹一些。

c.用特制光滑滚子在碳纤维布表面沿同一方向反复滚压至胶料渗出碳纤维布外表面,以去除气泡,使碳纤维布充分浸润胶料;多层粘贴应重复以上步骤。

d.在最外一层碳纤维布的外表面均匀抹一层粘贴胶料。

5、表面防护:为保证胶的耐久性和耐火性,可以在表面点焊一层钢丝网,然后用高强度等级的水泥砂浆抹25mm厚的保护层。

6、验收:

a.验收时必须有碳纤维及其配套胶料的材料检验证明。

b.每一道工序结束后均应按工艺要求进行检验,做好相关的验收纪录,如出现质量问题,应立即返工。

c.检验粘接效果,如出现空鼓应进行补救。若粘接面积小于95%,则粘接无效,应重新施工。

7、施工安全及注意事项:

1).碳纤维片材为导电材料,施工碳纤维片材时应远离电气设备及电源,或采取可靠的防护措施.

2).施工过程中应避免碳纤维片材的弯拆.

3).碳纤维片材配套树脂的原料应密封储存,远离火源,避免阳光直接照射.

4).树脂的配制和使用场所,应保持通风良好.

5).现场施工人员应采取相应的劳动保护措施.

6).工作场所严禁烟火,并配必要的灭火器.

七、其他注意事项

1.未经技术鉴定或设计许可,不得改变加固后结构的用途和使用环境。

2.加固施工时应制定落实施工方案及施工安全措施。

3.涉及所用钢结构如表面无混凝土保护,均应进行表面防锈处理。

4.本工程加固构件,自竣工之日起业主应每隔五年对构件工作状态进行专项检查对出现破损、严重老化的部位进行处理。

5.本说明未详之处,请遵照现行国家有关标准、规范、规程、图集施工。

 

北京加固设计师

2023年3月1日


免费打赏

相关推荐

APP内打开