10(6)kV配电系统图
pl_70653865
2023年03月03日 09:27:10
来自于变压器
只看楼主

本章节仅介绍10(6)kV系统常用的设备。10(6)kV配电系统是各类项目中非常常见的配电系统,它不仅要向低压配电系统供电还要向10(6)kV电动机或其它中压用电设备供电。6kV系统是过去学习苏联老大哥的,国内很多老企业用的都是6kV系统,随着改革开放,越来越多的项目开始采用10kV配电系统。10(6)kV配电系统的主要设备包括进线开关柜、母联开关柜、PT柜、变压器出线柜、电动机出线柜、电容补偿柜及消谐设备(根据需要)等,也要配置直流系统、中央信号系统等。

10(6)kV开关柜一般有固定柜和移开式开关柜两种,移开式开关柜还分中置式和落地式等。

1、一般情况下,10(6)kV变配电所包括10kV配电系统、变压器、低压配电系统、测控和信号系统等,其设备布置应符合《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013的相关规定。

变电所应当远离爆炸或火灾危险场所,同时变电所的布置还应符合现行国家标准《 爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014 的有关规定,当在爆炸危险气体比空气重,且变电所、配电室、控制室位于爆炸危险环境附加1区之内时,还建筑物的地面高度一般抬高600mm。

2、主接线

工厂企业的用电负荷一般都是二级负荷(这里不谈特殊情况),经常采用的接线方式是单母线分段中间加母联的接线方式。

3. 10(6)kV开关柜的种类:

(1)固定式开关柜柜包括GG-1A、XGN、HXGN等系列。

(2)移出式开关柜KYN、JYN、GFC国内常用系列以及ZS、MVNEX、Nxair S 8BK等合资品牌系列。

固定柜、移开式开关柜各有优缺点,大家在选型时应根据应用的场所、业主的习惯等来考虑,切不可固定思维一成不变。

4. 10(6)kV配电系统必须进行短路电流计算,所选设备元件必须满足系统最大短路电流的要求,继电器、微机综合保护器等还要满足动作灵敏度的要求。各种表计的精度除了满足标准规范的要求外,还要满足当地供电公司对计量的特殊要求。

5. 10(6)kV配电系统图中参数很多,讲起来比较繁琐,所以大家可以参照下面的图纸来看,这里把一些主要注意事项强调一下:

(1)10(6)kV开关柜的防护等级至少要满足IP3X。

(2)开关柜、一次元件的短路承受能力必须大于系统的短路容量(kA or MVA)以及短时耐受时间的要求,包括额定电压、绝缘电压、工频耐受电压、额定电流、短时耐受电流、尖峰耐受电流等等。

(3)按照设计手册或供货商提供的样本选择一次方案时,注意开关柜的进线方式 ,同时也一定要注意开关柜的短路容量和额定容量,这个和低压有很大区别。一次方案一般不能修改,当有修改时,应提前和制造厂的技术人员沟通。

(4)10(6)kV开关柜之间的母线槽一定要注意母联柜或联络柜的一次母线的安装位置以及柜体的深度,避免该配电室的宽度不能满足相关距离的要求。

(5)根据需要,考虑必要的电容补偿,根据补偿的总容量确定电容器的数量以及投切方式。

(6)进线柜、母联柜之间的连锁应按照不同项目的具体情况设计,其主要目的是为了避免系统的环流和过高的短路容量的影响。

(7)固定式开关柜和移出式开关柜在一次接线表达方式上有区别(不清楚的可以参考设备手册、产品样本和前面的图例符号)。

(8)尽量把图纸的各种数据填清楚。

6. 为了全面表述开关柜的采购或供货范围,应采用技术规格书和数据单(Specification and Data Sheet),如果有母线槽、后备系统(中央信号、微机管理系统等)的话,也要把这部分内容包含进来。除了一些主要技术参数(如:额定电压、绝缘电压、工频耐受电压、额定电流、短时耐受电流、尖峰耐受电流、时间等)外,还可以对低压配电柜的供货范围、环境条件、结构形式、钢板的厚度、外观颜色、图纸交付、工厂检验、运输、备品备件、条件会议等等提出具体的要求。技术规格书和数据单是为了弥补和补充系统图中未能完全表达的内容,作为技术文件,它们可以互相补充,这个以后会讲到。

7. 下面是两种类型的配电系统图(固定式和移开式),无论哪种形式,一定要把其中的数据填写清楚并保证完整无误。

6kV配电系统图-固定式

10kV配电系统图-移开式

根据具体的项目,10(6)kV系统图也会有一些不同的表示方式,如何能够融会贯通,需要不断学习和工作中领会。

8. 除了系统图(这个有点像单线图)外,10(6)kV系统还有“布置系统图”,这个以后再聊。

免费打赏

相关推荐

APP内打开