防雷引下线套筒跨接的地方要计算接地跨接处吗?
feilong8103
2008年04月08日 19:51:15
只看楼主

在利用土建柱内主钢筋作为防雷引下线时,如果土建钢筋采用套筒连接的就需要焊接跨接线。这里的跨接线要计算吗?

在利用土建柱内主钢筋作为防雷引下线时,如果土建钢筋采用套筒连接的就需要焊接跨接线。这里的跨接线要计算吗?
免费打赏
guolei2002
2008年04月09日 21:11:46
2楼
套筒连接所做的跨接,我感觉可以算跨接.
回复
ly_1226ren
2008年04月11日 15:59:05
3楼
应该是计算的,原规定是这样写的,利用建筑物柱内主筋作为引下线,每一柱内按焊接2根考虑的,如果实际工程中焊接主筋数超出2根时,可按比例加以调整。
回复
yangqihong-163
2008年04月12日 11:09:32
4楼
应该是计算的,原规定是这样写的,利用建筑物柱内主筋作为引下线,每一柱内按焊接2根考虑的,如果实际工程中焊接主筋数超出2根时,可按比例加以调整。
要的,本人现在施工中的热电厂的煤罐的避雷施工的柱内钢筋贯穿焊接的钢筋采用套筒连接的就焊接跨接线,跨接线要计算。
回复
feilong8103
2008年04月12日 19:37:52
5楼
谢谢大家的回复,但是在工程量计算规则里有:防雷引下线焊接综合考虑了各种连接方式。