住宅标准层悬挑楼梯
zsd_0432282813
2023年03月01日 11:29:44
只看楼主

住宅标准层最常用的就是采用梯梁支承的单向板式楼梯,经定量比选推荐双跑梯采用支座简支假定的常规设计、剪刀梯采用支座固支假定的单段梯板等(详见楼梯系列(一)住宅标准层楼梯篇)。新增对比方案则为从剪力墙直接伸出悬挑梯板的方式,从下面建筑图可知,部分交通盒核心筒的建筑布置方式,可以基本满足结构墙体悬挑梯板的基本需求(无需额外增设大量砼墙体导致成本增加)。 设计条件:梯段宽度

住宅标准层最常用的就是采用梯梁支承的单向板式楼梯,经定量比选推荐双跑梯采用支座简支假定常规设计剪刀梯采用支座固支假定的单段梯板等详见楼梯系列(一)住宅标准层楼梯篇)。新增对比方案则为从剪力墙直接伸出悬挑式,从下面建筑图可,部分交通盒核心筒的建筑布置方式,可以基本满足结构墙体悬挑梯板的基本需求无需额外增设大量砼墙体导致成本增加


图片


设计条件:梯段宽度1.2m,每梯段高差约1.5m/3.0m,梯级尺寸260x166mm、每段9/18级息平台宽1.4m,楼梯活载3.5kPa。不考虑抗震措施。双跑梯和剪刀梯分别进行对比

一、双跑梯

前面几篇文章已有住宅标准层单向板楼梯的材料用量及其造价此处直接取用即可。双跑梯板厚100mm,弯矩分别支座3.1/跨中6.3kN.m,砼约0.50m3;板面板底配Φ8@200可满足需求,单跑纵筋用量合计约16.6kg(已含分布筋);合计费用约402

悬臂梯板厚度L/10=120mm,面弯矩9.2kN.m,砼约0.56m3;板面配Φ8@170受力筋可满足需求,单跑纵筋用量合计约12.3kg(已含分布筋);合计费用约412如板厚减薄至100mm(经复核挠度可满足面弯矩8.7kN.m则砼量约0.50 m3;板面配Φ8@140受力筋可满足需求,单跑纵筋用量合计约13.2kg(已含分布筋);合计费用约382

图片

数据上看,双跑梯采用单向梯板或悬挑梯板的成本较接近相差不大考虑悬挑梯板存在1、静定结构,冗余量较低2、板容易被踩踏下沉影响承载力;3、墙上斜向布置受力筋,施工较复杂缺点;个人建议采用单向梯板为宜

二、剪刀

同样延用前文数据,支座单向梯板厚150mm,弯矩分别支座24.4/跨中12.2kN.m,砼1.39m3单跑纵筋用量合计约52.1kg(已含分布筋);合计费用约1145元

悬臂梯板厚度L/10=120mm不变,面弯矩9.2kN.m,砼1.2m3;板面配Φ8@170受力筋可满足需求,单跑纵筋用量合计约25.7kg(已含分布筋);合计费用约873如板厚减薄至100mm,(经复核挠度可满足面弯矩8.7kN.m则砼量约1.07 m3;板面配Φ8@140受力筋可满足需求,单跑纵筋用量合计约28.9kg(已含分布筋);合计费用约817较支座固支单向板方案节省约24~29%。悬臂板弯矩较小,按纯弯构件复核墙身构造分布筋已足可满足面外受力需求无需额外加强

数据上看,剪刀采用悬挑梯板的成本支座固支单向梯板或者加中间支座的节省较多。虽然悬挑梯板存在受力或施工上的不利因素,当成本控制要求较严、以经济性作为主目标时可考虑采用悬挑梯板方式;建议梯段两端的简支/固支梯梁保留以部分平衡墙体面外弯矩及增强稳定性。

总结对比结果,对住宅标准层楼梯结构设计的补充建议如下

建筑布置剪刀梯周边有剪力墙时,成本控制严格、以经济性作为主目标的,可考虑采用悬挑梯板方式


知识点:住宅标准层悬挑楼梯

住宅标准层

免费打赏

相关推荐

APP内打开