中性线虚焊
dd9958
Lv.2
2005年02月22日 17:51:54
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请问中性线虚焊为什么会造成电压升高呢(大于220)
请问中性线虚焊为什么会造成电压升高呢(大于220)
免费打赏
城市边缘
2005年02月22日 18:14:54
2楼
中性线虚焊效果类似中断,A相和B或者C相串联,负载电阻分配不均匀导致电压变化(大于或者小于220)。
回复
dd9958
2005年02月23日 09:33:06
3楼
N线断了单相回路不是就不通了吗?怎么会形成高压烧坏设备呢?
回复
城市边缘
2005年02月23日 09:47:02
4楼
我说的中性线中断是指三相四线制中的中性线中断,其后面的单相用电设备就会受电压变化的影响。如果是单相线路中的中性线中断(不共用中性线)的话,那就是你所说的情况。
回复