1、在制冷系统的高压侧,不要设置储液器,在保证冷凝器能够容纳全部制冷剂的前提下,尽量减少其有效容积。因为在采用毛细管作为节流元件的制冷系统中,若设置储液器或冷凝器容积过大,则当压缩机停机后,制冷剂液体会继续流向蒸发器,严重时蒸发器内液体被压缩机再次启动时吸入,易产生液击,损伤压缩机。2、制冷系统中罐注的制冷剂应适量且准确,与蒸发器,冷凝器,压缩机气缸和储液器容量相匹配。加注的时候需要特别注意高压端的压力表,根据不同的蒸发温度,充注的压力不同,因为制冷剂的罐注量过多或过少,都会影响其制冷系统的制冷量。一般制冷系统的制冷剂的罐注量通过设计计算后由试验来确定。
3、选用毛细管时,其内径与长度应有一定的比例。
若毛细管过短,则其流动阻力小,流量大,毛细管内易混入热蒸汽,从而降 ** 冷效率,也易造成液体倒回到压缩机而产生液击现象;若毛细管过长,则其流动阻力大,造成排气压力过高,而进入蒸发器内的液体量不足,造成吸气压力过低。有资料介绍,在同样工况同样流量的条件下,毛细管的长度近似与其内径的4.6次方成正比,即L1/L2=(D1/D2)4.6。
4、适当地增加蒸发器的有效容积。
在使用毛细管作为节流元件的制冷系统中,适当地增加蒸发器的有效容积,不仅可以防止液体因回到压缩机而产生液击现象,而且还可以降低压缩机停机时的平衡压力,减少其启动负荷。
5、制冷系统应保持清洁和干燥,避免水份或杂质的进入。
因为毛细管的内径很小,其水份或杂质的进入很容易造成冰堵或脏堵。一股对其制冷系统中的部件都有其水份含量和杂质含量的要求,同时在毛细管进口处装有干燥过滤器。在实际产品中,往往因为考虑成本,在小系统中很少用干燥剂,只用了价格非常便宜的过滤器。 中国冷冻网提醒:制冷系统的每一个部件都关系到制冷系统的有效运行,小小毛细管,我们必须像压缩机那么重视。