新风供给问题,快来检查一下你的设计,有没有犯这样的错误!
糕糕泡芙
2023年02月22日 10:55:11
来自于通风排烟
只看楼主

很多设计师在设计说明的“室内计算参数”中都能按标准规范的要求标注室内新风量指标,但是在VRF系统设计时,有些设计没有补充新风的措施。在水系统设计时,可以采用风机盘管加独立新风方式或带一定新风比的全空气系统方式补充新风。早期的厂家并不生产新风工况的直接蒸发式室内机,所以当时很困惑。后来厂家开发了新风工况的直接蒸发式室内机,逐步解决了这一问题,再加上不带冷热源、只带换热器的能量回收新风换气机产品不断推陈出新,选用的余地更大了。设计师在进行VRF系统设计时,一定要解决好新风供给问题,不要出现有新风量指标而没有新风供给措施的情况。目前采用的有以下几种方式:

1、全热交换新风换气机新风系统
全热交换新风换气机是一种能量回收装置,可以回收排风中的冷热量,减少能源消耗,同时可以补充新风,而且不需要机房,是目前用得最多的一种设备,在经济发达、大气环境质量好、北方供热时间长的地区,使用效果较好。但是也要考虑所在地区的气候条件,是否适合采用全热交换器问题。
在我国南方地区,室外空气相对湿度较高,供冷时间长,全热交换器的过滤器和换热表面很容易被灰尘堵死,使用寿命短,无法满足新风量要求,部分负荷时新风熔差小,效果差,部分新风负荷要由空调室内机承担。因此,在南方地区使用时应十分慎重。如果采用这种机组,应在新、回风入口处设置过滤器,并应提高空气过滤器的效率,加装压差传感器和报警装置;在严寒和寒冷地区的新风入口、排风出口应设置密闭性能好的风阀。另外,由于全热交换新风换气机还存在交叉污染的问题,故不宜用于医院等建筑。

2、直接膨胀式新风处理机新风系统
直接膨胀式新风处理机是采用制冷剂直接膨胀处理新风的机组,由多联机生产厂研制和生产,通过加热或冷却将室外空气处理到室内等烩线状态,满足供给新风的要求。这种机组新风处理效果比较好,小风量新风机可与空调室内机连接到同一套室外机上,使用非常方便。但是,夏季机组全负荷大压差运行时间较长,机组寿命较短,现阶段产品价格比较高,多用于要求较高的场合。

3、空气源热泵冷(热)水新风系统
传统集中空调新风系统是采用6~8排盘管柜式空气处理机处理空气,是我们比较常用的新风系统。这种方法新风处理效果较好,也可以作为VRF系统的新风处理机,但系统需另外配置冷热源。一般情况下,可采用空气源热泵冷水机组作冷热源,适用于规模较大、新风量大和同时使用率较高的场合。
图片
4、蒸发冷凝式全热回收空调热泵机组新风系统
蒸发冷凝式全热回收空调热泵机组是近年新研制的一种设备,把蒸发式冷凝制冷机组与新风处理机组合为一体或分体,运行过程中可回收空调排风及冷凝水的冷量,不存在污染新风的问题,机组效率较高,节能效果好,可装在室内或室外,可用于任何多联机空调场合。
以上四种新风系统中,蒸发冷凝式新风系统同传统的风冷单元式空调机能效等级1级水平(EER=3.2)相比,系统性能系数提高56.8%;同常规的多联机空调(热泵)机组能效等级1级水平(EER一3.6)相比,系统性能系数提高39.4%。同时,蒸发冷凝式新风系统对负荷变化的适应性强,是一种具有较高系统能效比的新风系统。