中央空调基础理论与实操资料,很实用!
糕糕泡芙
2023年02月22日 10:45:34
来自于中央空调
只看楼主

一、中央空调的选用与单位计量 1、什么是空调负荷 为了保持房间一定的温度需要向房间供应的冷量称为冷负荷 。 为了补偿房间失去的热量而需向房间供应的热量称为热负荷 。 为了维持室内相对湿度所需向房间增加或除去的湿量称为湿负荷 。 2、空调负荷选用因素 气候条件; 房间面积; 窗的数量与朝向; 六面因素; 房间内的人数; 用电设备; 保温隔热效果; 3、常用空调计量单位与换算

一、中央空调的选用与单位计量

1、什么是空调负荷

为了保持房间一定的温度需要向房间供应的冷量称为冷负荷 。

为了补偿房间失去的热量而需向房间供应的热量称为热负荷 。

为了维持室内相对湿度所需向房间增加或除去的湿量称为湿负荷 。

2、空调负荷选用因素

气候条件;

房间面积;

窗的数量与朝向;

六面因素;

房间内的人数;

用电设备;

保温隔热效果;

3、常用空调计量单位与换算

1冷吨(美)=3.517KW

注:1冷吨就是使1吨0℃的水在24小时内变为0℃的冰所需要的制冷量。

1P=735W ,约等于2300W制冷量。

图片

注:上表中各类指标分乘建筑物中相应类型房间的面积,顶层宜加大 20% ~ 25%,然后将全部负荷相加,就是建筑物的空调负荷。考虑到各类房间的同期使用率,必须将负荷乘以 0.85 的修正系数

例:30 平方客厅大约需要30X110=3300W 制冷量, 约 1.5 匹的空调就可以了。但是,匹是一个误导的单位,用在制冷上很不实用,国外的家用空调基本上都是用冷吨作单位,既直观又容易算。

1000冷吨大约为3517KW制冷量办公楼按120W/ ㎡,计算约等于 30000平米。

二、中央空调应用与原理

空气调节简称空调根据舒适或工艺的要求,对自然界的空气局部范围内进行 温度、湿度、洁净度及风的速度的调节。制冷系统是空调系统的 “ 冷源 ” 它向整个系统提供冷量由 制冷装置、冷冻水管路和冷却水管路 等三个子系统组成。

蒸汽压缩式制冷机组四大件压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀。

图片

蒸汽压缩式制冷机工作原理

冷冻水系统负责将 制冷装置制备 的冷冻水输送到空气处理设备。

图片

冷却水负责吸收制冷剂蒸气冷凝时将放出的热量并将 热量释放到室外。

图片

风机盘管式空调系统

图片

吸收式制冷机组溴化锂的四大件:发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器。

吸收式制冷机以溴化锂水溶液为工质,其中以水为制冷剂,溴化锂溶液为吸收剂 。它利用溴化锂水溶液在常温下,特别是在温度较低时吸收水蒸气的能力很强,而在高温下又能将所吸收的水分释放出来的特性,以及利用制冷剂水在低压下汽化时要吸收周围介质的热量的特性来,实现制冷的目的。

图片

吸收式制冷机原理图

图片

三、末端设备

末端设备有:

风机盘管;

新风机;

风机盘管:它是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调系统末端装置之一。盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数。它是常用的供冷、供热末端装置。

图片

新风机:是一种有效的空气净化设备,能够使室内空气产生循环,一方面把室内污浊的空气排出室外,另一方面把室外新鲜的空气经过杀菌,消毒、过滤等措施后,再输入到室内,让房间里每时每刻都是新鲜干净的空气。

风机盘管常见的主要故障有:

风机盘管不制冷;

风机盘管漏水;

风机盘管风量小;

风机盘管噪音大。

图片

完整的空调系统构成的图

新风机主要故障:

新风机无冷风;

新风机风量小;

表冷器冻裂;

三、中央空调的部分常见参数

室外计算参数参照各城市的室外气象参数内计算参数。

夏季舒适性空调室内计算参数:

图片

冬季舒适性空调室内计算参数:

图片

空调系统的最小新风量参照下表,但在实际应用中建议不小于20m?/h·人

图片

焓:空气的焓值是指 空气含有的总热量,一般规定干空气的焓值以0 0 为基准点( ( 计算的起点) ) ,即0 0 ℃ 时 1kg 干空气的焓值为0。

比焓:单位质量的湿空气所具有的焓值1kg 湿空气中所具有的焓值比焓。

湿:在自然界中的空气都是含有水蒸气的空气称为湿空气 。

湿度:空气中水蒸气的含量称为 湿度 。

绝对湿度:每 m? ?体积的空气中含有水蒸气质量的多少。

含湿量:每 kg 干空气所伴有的水蒸气的质量克g/kg

饱和绝对湿度:反映出在一定的温度下单位容积1m3 的湿空气所能容纳的水蒸气含量的 最大值 。温度上升时饱和绝对湿度增加。

露点温度:绝对湿度达到饱和状态时的温度。

相对湿度:空气的 绝对湿度 与同温度下 饱和空气的绝对湿度之比 称为 相对湿度 。表明了空气中水蒸气的含量接近于饱和状态的程度,即表示了空气的干湿程度。

四、初次开机操作规程

初次开机前的准备及检查:

冷冻水系统;

冷却水系统;

电气系统;

冷冻水系统:

管道安装完善程度;

管道试压、充水及排空气;

清洗过滤器;

供、补水系统是否满足设计要求;

泵及控制部件三通、旁通阀是否正常;

打开所有阀门检查水泵铭牌流量;

启动冷冻水泵检查、调整进出蒸发器水压差;

记录冷冻水供回水压力;

检查调整水压差控制器与流量开关灵活性;

冷却水系统:

和冷冻水一样扥检查;

冷却塔动作是否正常;

打开所有阀门查水泵铭牌流量;

手动启动冷却水泵检查、调整进出冷凝器水压差;

记录冷却水供回水压力。

启动冷却塔检查冷却塔风扇运转情况;

检查调整水压差控制器与流量开关。

电气系统:

各联锁线连接;

油冷却器电磁阀接线;

水泵启动柜及联锁接线;

冷却塔风机及控制接线;

接线是否符合相关标准;

各元件与说明书的要求是否相符;

电源电压波动及相间平衡情况;

检查各元件及接线;

检查启动柜到制冷机组接线;

检查电源;

检查内机保护器设定值;

其他:

油冷却水管;

温度计、传感器、控制元件的安装;

安全阀接管;

负荷情况末端;

机组运行:

检查制冷机组主电压及控制电压;

检查各指示灯及显示屏的显示是否正常;

检查各加热器并预热机组;

检查报警设置;

做开机前运行记录,认真填写各项数据;

按钮启动制冷机组;

监视各部分运行情况认真做好运行记录。

      版    权    归    原   作   者   所    有!   如    有    侵    权,    请    联    系    删    除!


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:中央空调基础理论与实操资料,很实用!

相关推荐:

一些中央空调的理论知识



免费打赏

相关推荐

APP内打开