一、中央空调的选用与单位计量 1、什么是空调负荷 为了保持房间一定的温度需要向房间供应的冷量称为冷负荷 。 为了补偿房间失去的热量而需向房间供应的热量称为热负荷 。 为了维持室内相对湿度所需向房间增加或除去的湿量称为湿负荷 。 2、空调负荷选用因素 气候条件; 房间面积; 窗的数量与朝向; 六面因素; 房间内的人数; 用电设备; 保温隔热效果; 3、常用空调计量单位与换算
一、中央空调的选用与单位计量
1、什么是空调负荷
为了保持房间一定的温度需要向房间供应的冷量称为冷负荷 。
为了补偿房间失去的热量而需向房间供应的热量称为热负荷 。
为了维持室内相对湿度所需向房间增加或除去的湿量称为湿负荷 。
2、空调负荷选用因素
气候条件;
房间面积;
窗的数量与朝向;
六面因素;
房间内的人数;
用电设备;
保温隔热效果;
3、常用空调计量单位与换算
1冷吨(美)=3.517KW
注:1冷吨就是使1吨0℃的水在24小时内变为0℃的冰所需要的制冷量。
1P=735W ,约等于2300W制冷量。
注:上表中各类指标分乘建筑物中相应类型房间的面积,顶层宜加大 20% ~ 25%,然后将全部负荷相加,就是建筑物的空调负荷。考虑到各类房间的同期使用率,必须将负荷乘以 0.85 的修正系数
例:30 平方客厅大约需要30X110=3300W 制冷量, 约 1.5 匹的空调就可以了。但是,匹是一个误导的单位,用在制冷上很不实用,国外的家用空调基本上都是用冷吨作单位,既直观又容易算。
1000冷吨大约为3517KW制冷量办公楼按120W/ ㎡,计算约等于 30000平米。
二、中央空调应用与原理
空气调节简称空调根据舒适或工艺的要求,对自然界的空气局部范围内进行 温度、湿度、洁净度及风的速度的调节。制冷系统是空调系统的 “ 冷源 ” 它向整个系统提供冷量由 制冷装置、冷冻水管路和冷却水管路 等三个子系统组成。
蒸汽压缩式制冷机组四大件压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀。
蒸汽压缩式制冷机工作原理
冷冻水系统负责将 制冷装置制备 的冷冻水输送到空气处理设备。
冷却水负责吸收制冷剂蒸气冷凝时将放出的热量并将 热量释放到室外。
风机盘管式空调系统
吸收式制冷机组溴化锂的四大件:发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器。
吸收式制冷机以溴化锂水溶液为工质,其中以水为制冷剂,溴化锂溶液为吸收剂 。它利用溴化锂水溶液在常温下,特别是在温度较低时吸收水蒸气的能力很强,而在高温下又能将所吸收的水分释放出来的特性,以及利用制冷剂水在低压下汽化时要吸收周围介质的热量的特性来,实现制冷的目的。
吸收式制冷机原理图
三、末端设备
末端设备有:
风机盘管;
新风机;
风机盘管:它是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调系统末端装置之一。盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数。它是常用的供冷、供热末端装置。
新风机:是一种有效的空气净化设备,能够使室内空气产生循环,一方面把室内污浊的空气排出室外,另一方面把室外新鲜的空气经过杀菌,消毒、过滤等措施后,再输入到室内,让房间里每时每刻都是新鲜干净的空气。
风机盘管常见的主要故障有:
风机盘管不制冷;
风机盘管漏水;
风机盘管风量小;
风机盘管噪音大。
完整的空调系统构成的图
新风机主要故障:
新风机无冷风;
新风机风量小;
表冷器冻裂;
三、中央空调的部分常见参数
室外计算参数参照各城市的室外气象参数内计算参数。
夏季舒适性空调室内计算参数:
冬季舒适性空调室内计算参数:
空调系统的最小新风量参照下表,但在实际应用中建议不小于20m?/h·人
焓:空气的焓值是指 空气含有的总热量,一般规定干空气的焓值以0 0 为基准点( ( 计算的起点) ) ,即0 0 ℃ 时 1kg 干空气的焓值为0。
比焓:单位质量的湿空气所具有的焓值1kg 湿空气中所具有的焓值比焓。
湿:在自然界中的空气都是含有水蒸气的空气称为湿空气 。
湿度:空气中水蒸气的含量称为 湿度 。
绝对湿度:每 m? ?体积的空气中含有水蒸气质量的多少。
含湿量:每 kg 干空气所伴有的水蒸气的质量克g/kg
饱和绝对湿度:反映出在一定的温度下单位容积1m3 的湿空气所能容纳的水蒸气含量的 最大值 。温度上升时饱和绝对湿度增加。
露点温度:绝对湿度达到饱和状态时的温度。
相对湿度:空气的 绝对湿度 与同温度下 饱和空气的绝对湿度之比 称为 相对湿度 。表明了空气中水蒸气的含量接近于饱和状态的程度,即表示了空气的干湿程度。
四、初次开机操作规程
初次开机前的准备及检查:
冷冻水系统;
冷却水系统;
电气系统;
冷冻水系统:
管道安装完善程度;
管道试压、充水及排空气;
清洗过滤器;
供、补水系统是否满足设计要求;
泵及控制部件三通、旁通阀是否正常;
打开所有阀门检查水泵铭牌流量;
启动冷冻水泵检查、调整进出蒸发器水压差;
记录冷冻水供回水压力;
检查调整水压差控制器与流量开关灵活性;
冷却水系统:
和冷冻水一样扥检查;
冷却塔动作是否正常;
打开所有阀门查水泵铭牌流量;
手动启动冷却水泵检查、调整进出冷凝器水压差;
记录冷却水供回水压力。
启动冷却塔检查冷却塔风扇运转情况;
检查调整水压差控制器与流量开关。
电气系统:
各联锁线连接;
油冷却器电磁阀接线;
水泵启动柜及联锁接线;
冷却塔风机及控制接线;
接线是否符合相关标准;
各元件与说明书的要求是否相符;
电源电压波动及相间平衡情况;
检查各元件及接线;
检查启动柜到制冷机组接线;
检查电源;
检查内机保护器设定值;
其他:
油冷却水管;
温度计、传感器、控制元件的安装;
安全阀接管;
负荷情况末端;
机组运行:
检查制冷机组主电压及控制电压;
检查各指示灯及显示屏的显示是否正常;
检查各加热器并预热机组;
检查报警设置;
做开机前运行记录,认真填写各项数据;
按钮启动制冷机组;
监视各部分运行情况认真做好运行记录。