耐火风管的作用及要求
土木工程搬运工
2023年02月21日 11:40:56
只看楼主

防排烟系统风管的作用及要求    作用与要求:

防排烟系统风管的作用及要求

   作用与要求:

1:耐火风管的作用


在发生火灾时,以耐火风管为载体,通过机械加压的方式:


a、由防烟系统(正压送风)通过从外界送入空气,防止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层等空间导致避难人群窒息;

b、由排烟系统(负压排烟)将烟气排至建筑物外;

c、补风风管是对排烟系统的风量补充。


2:耐火风管的要求


根据JGJ 141-2017《通风管道技术规程》2.0.5中规定:防火风管材质应由不燃材料构成,耐火等级应符合设计规定,耐火时限符合设计要求。


因此,耐火风管应具备的性能如下:

2.1  耐火极限要求


耐火风管的耐火极限,需要同时满足完整性和隔热性的要求:


完整性

    在规定的耐火试验期内,发生以下任一情况都视为丧失完整性:
    a) 棉垫被点燃;
    b) 缝隙探棒可以穿过;
    c) 背火面出现火焰并持续时间超过10s。


隔热性
    在规定的耐火试验期内,发生以下任一情况都视为丧失隔热性:
    a) 平均温度温升超过初始平均温度140℃;
    b) 任一点位置的温度温升超过初始温度(包括移动热电偶)180℃(初始温度应是试验开始时背火面的初始平均温度)。


图片


摘自《建筑构件耐火试验方法 第1部分

通用要求 GB/T9978.1-2008》


2.2 耐压要求

风管强度应满足:

微压和低压风管——在1.5 倍的工作压力;


中压风管—— 1.2 倍的工作压力且不低于 750Pa;


高压风管——在 1.2倍的工作压力下,保持 5min 及以上,接缝处无开裂,整体结构无永久性的变形及损伤为合格。

图片


2.3 不漏风

在相应的工作压力下,不超过最大漏风量限定值,保证风管连接时的气密性。

图片