中央空调为什么允许超配率存在?
糕糕泡芙
2023年02月16日 09:54:43
来自于中央空调
只看楼主

中央空调超配率,是指一套中央空调系统内所带的室内机的制冷量之和大于室外机,其比值就是超配率。说通俗点,就是一个系统室内机的匹数之和大于室外机。 中央空调超配率怎么算? 举个例子,一栋别墅中的内机(室内机或风机盘管)制冷量总和为46KW,室外机的制冷量为42KW,超配率就是46/42=1.09(109%) 超配率多少合适? 目前,业内一般都说中央空调一般超配率上限在130%,但中央空调分为空调水机和空调氟机。两者的超配率是不同的:

中央空调超配率,是指一套中央空调系统内所带的室内机的制冷量之和大于室外机,其比值就是超配率。说通俗点,就是一个系统室内机的匹数之和大于室外机。

中央空调超配率怎么算?

举个例子,一栋别墅中的内机(室内机或风机盘管)制冷量总和为46KW,室外机的制冷量为42KW,超配率就是46/42=1.09(109%)

超配率多少合适?

目前,业内一般都说中央空调一般超配率上限在130%,但中央空调分为空调水机和空调氟机。两者的超配率是不同的:

空调水机最大允许的超配率150%,建议120%~135%;

空调氟机最大允许的超配率130%,建议100%~110%;

中央空调为什么允许超配率存在?主要原因有2个:

根据能量守恒定律,多联机系统在设计时,理应按照100%的比例去进行室内机和室外机的匹配。也就是说,假如室内机总冷量需求为40Kw时,室外机也应配备40Kw的制冷量。否则,当室内机全部开启时,每台室内机分配的冷(热)必然不够。

然而,现实情况是,在任何项目中,室内机全部同时开启的概率很小(几乎为零)。例如:家用项目中,白天开客餐厅而卧室关闭,晚上卧室开启而客餐厅关闭。

因此,在实际操作中,中央空调都存在一定的超配率,即室内机总冷量之和小于室外机的制冷量。例如:室内机总冷量需求为26KW,室外机配备的是20Kw,超配率26/20=1.3,即超配率为130%。

允许超配率的存在,中央空调室外机配备偏小,前期初投资要少;在使用过程,室外机制冷量小,功率低,耗电量少。

图片

一般来说,空调水机超配率为110%~160%,空调氟机超配率为100%~130%。那么,为什么空调水机超配率为什么比空调氟机大?

这主要是由于空调氟机和空调水机的系统原理决定的。

空调氟机系统采用的是直膨式全氟系统循环,系统循环动力来自于压缩机。一台主机压缩机的动力是有限的,决定了内机的数量是有限的。内机数量过多,压缩机动力超限,则会出现回油障碍。因此,空调氟机必须限制主机与内机的超配率。

而空调水机系统虽然也有氟路系统循环,但这一循环仅限于空调压缩机和主机换热器之间。而空调室外机与室内末端之间的冷媒循环则是由水泵来完成。

由此可见,空调水机室内末端的数量并不受室外机制冷量大小的限制,而是受水泵动力扬程限制、只要水泵扬程足够,空调水机搭配无限多的室内机。

不过,需要说明的是,无论空调氟机还是空调水机都有主机和内机之间制冷量对应的问题——准确地说,这其实是同开率的问题。

空调氟机在设计安装时,既要考虑同开率,又要考虑超配率。而空调水机则只需要考虑同开率,而不需要超配率。