火灾应急广播主要用来通知人员疏散及发布灭火指令。 一、火灾应急广播系统的主要组成 火灾应急广播由控制装置和广播扬声器(音箱)组成。 控制装置主要包括音源设备(CD播放盘等)、广播功率放大器、分区控制器,可以是独立的控制主机,也可是组合安装在火灾报警控制柜内。
火灾应急广播主要用来通知人员疏散及发布灭火指令。
一、火灾应急广播系统的主要组成
火灾应急广播由控制装置和广播扬声器(音箱)组成。
控制装置主要包括音源设备(CD播放盘等)、广播功率放大器、分区控制器,可以是独立的控制主机,也可是组合安装在火灾报警控制柜内。
二、火灾应急广播扬声器的设置,应符合下列要求
(一)在民用建筑内,扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,并且其数量应能确保从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12. 5m。
(二)在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
(三)客房设置专用扬声器时,其额定功率不应小于1w。
三、火灾事故广播播放疏散指令的控制程序
(一)地下室发生火灾,应先接通地下各层及首层。当首层与2层具有大的共享空间时,也应接通2层。
(二)首层发生火灾,应先接通本层、2层及地下各层。
(三)2层及2层以上发生火灾,应先接通火灾层及其相邻的上、下层。
四、火灾事故广播线路应独立敷设,不应和其他线路(包括火警信号、联动控制等线路)同管或同线槽槽孔敷设。
五、火灾应急广播与公共广播(包括背景音乐等)合用时应符合以下要求。
(一)火灾时,应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。
(二)消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态,并具有遥控开启扩音机和采用传声器广播的功能。
(三)床头控制柜设有扬声器时,应有强制切换到应急广播的功能。
(四)火灾应急广播应设置备用扩音机,其容量不应小于火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。
六、火灾应急广播的控制方式主要有以下几种形式
(一)独立的火灾应急广播。这种系统配置专用的扩音机、分路控制盘、音频传输网络及扬声器。当发生火灾时,由值班人员发出控制指令,接通扩音机电源,并按消防程序启动相应楼层的火灾事故广播分路。
(二)火灾应急广播与广播音响系统合用。在该系统中,广播室内应设置一套火灾应急广播专用的扩音机及分路控制盘,但音频传输网络及扬声器共用。火灾事故广播扩音机的开机及分路控制指令由消防控制中心输出,通过强拆器中的继电器切除广播音响而接通火灾事故广播,将火灾事故广播送入相应的分路,其分路应与消防报警分区相对应。
利用消防广播具有切换功能的联动模块,可将现场的扬声器接入消防控制器的总线上,由正常广播和消防广播送来的音频广播信号,分别通过此联动模块的无源常闭触点和无源常开触点接在扬声器上。火灾发生时,联动模块根据消防控制室发出的信号,无源常闭触点打开,切除正常广播,无源常开触点闭合,接入消防广播,实现消防强切功能。一个广播区域可由一个联动模块控制。