爆炸危险性厂房和仓库的布置和防爆
zsd_3489468014
2023年02月14日 14:40:17
只看楼主

一、总平面布局 1.  有爆炸危险的甲、乙类厂房、库房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式,其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。 2.  有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,与主导风向应垂直或夹角不小于45°,以有效利用穿堂风吹散爆炸性气体,在山区宜布置在迎风山坡一面且通风良好的地方。 3.  防爆厂房宜单独设置,如必须与非防爆厂房贴邻时,只能一面贴邻,并在两者之间用防火墙或防爆墙隔开。相邻两个厂房之间不应直接有门相通,以避免爆炸冲击波的影响。

一、总平面布局

1.  有爆炸危险的甲、乙类厂房、库房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式,其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。
1.  总控制室与分控制室
1)有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。
2)有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。
2. 有爆炸危险的部位
1)有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。
2)有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。
3)有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。
3. 散发可燃气体、可燃蒸气的厂房
1)散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用轻质屋面板作为泄压面积。顶棚应尽量平整、无死角,厂房上部空间应通风良好。
2)散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应符合下列规定:

4. 使用、生产或储存甲、乙、丙类液体的厂房和仓库
1)使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,下水道应设置隔油设施。
2)甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施。 
5. 地下、半地下室
1)甲、乙类生产场所不应设置在地下或半地下。
2)甲、乙类仓库也不应设置在地下或半地下。

三、泄压
1.  有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。
2.  泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。
3.  泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位。
4.  作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/㎡。屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。
5.  散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用轻质屋面板作为泄压面积。顶棚应尽量平整、无死角,厂房上部空间应通风良好。


四、泄压面积计算
泄压面积计算公式:
A=10CV2/3
A--泄压面积(㎡);
V--厂房的容积(m?);
C--泄压比
1)长径比:建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和 4.0倍的该建筑横截面积之比。
2) 当厂房的长径比大于3时,宜将建筑划分为长径比不大于3的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积。


知识点:爆炸危险性厂房和仓库的布置和防爆

此处应划为爆炸危险性几区?

免费打赏

相关推荐

APP内打开