我做了一个银行营业网点的机房,零对地电压为何高达475V?

我做了一个银行营业网点的机房,零对地电压为何高达475V?
免费打赏
lingxuct
2008年04月08日 17:27:44
2楼
你的“零”是从哪接过来的?“地”又是从哪引入的?“475V”是用什么表测量的?
回复
renxinjun
2008年04月11日 18:00:08
3楼
从大楼地下室低压配电柜引来,我用万用表测的,配电室低压柜内零对地为75V,到了一层配电箱测试就成了475V,断电后测试后有成了78V,请指点一下,这是怎么回事,这样能正常使用吗?谢谢!
回复
renxinjun
2008年04月11日 18:11:34
4楼
请各位帮帮忙,应该怎样解决呀.
回复
sbudng_06
2008年04月11日 22:37:55
5楼
线电压串入零线,零线已断.需停电检修,很危险的.
回复
yangqihong-163
2008年04月12日 12:17:16
6楼
另一线电压串入零线,零线已断.需停电检修,很危险的.千万别使用!!!重新检修好,正常后再使用。不然会出事的!!!!!