短路计算高手请进:
ycwyp2000
ycwyp2000 Lv.4
2008年04月08日 08:48:21
来自于继电保护
只看楼主

各位老大,请教以下短路计算的问题;现在的短路计算中的SB一般选取100MVA,在此条件下计算得到某系统的阻抗标幺值为Z;如果SB选取为1000MVA时,计算得出的该系统阻抗标幺值是10Z还是0.1Z?请各位老大简单的说说。感谢!

各位老大,请教以下短路计算的问题;
现在的短路计算中的SB一般选取100MVA,在此条件下计算得到某系统的阻抗标幺值为Z;如果SB选取为1000MVA时,计算得出的该系统阻抗标幺值是10Z还是0.1Z?请各位老大简单的说说。感谢!
免费打赏
njnren007
2008年05月23日 15:04:44
12楼
对头,确实是10倍关系,因为基准阻抗变为原来的0.1倍,而有名值不变,标么值等于有名值/基准值,故为原来的10倍
回复