各位老大,请教以下短路计算的问题;现在的短路计算中的SB一般选取100MVA,在此条件下计算得到某系统的阻抗标幺值为Z;如果SB选取为1000MVA时,计算得出的该系统阻抗标幺值是10Z还是0.1Z?请各位老大简单的说说。感谢!
各位老大,请教以下短路计算的问题;
现在的短路计算中的SB一般选取100MVA,在此条件下计算得到某系统的阻抗标幺值为Z;如果SB选取为1000MVA时,计算得出的该系统阻抗标幺值是10Z还是0.1Z?请各位老大简单的说说。感谢!
2楼
Z变为1/10。
因基准容量100MVA时,基准电流=基准容量/根号3倍基准电压,Z=基准电压/基准电流
当基准容量扩大10倍时,基准电流也扩大10倍,所以,Z为1/10。
回复
3楼
怎么我的看法不一样啊?
X(标幺值)=K*短路容量SB,例如变压器的 X(标幺值)= UK*SB/SN,则可以看出阻抗的标幺值与SB是成正比的。应该为10倍关系啊。
回复
4楼
Z=ZK/ZB,由于有名值ZK不变,当基准值ZB减小10倍后,标幺值Z应该是增大10倍。我同意3楼观点。
回复
5楼
如果SB选取为1000MVA时,计算得出的该系统阻抗标幺值应该是10Z。
原因Sb增大10倍后,阻抗基值Zb减小为原来的1/10,而系统阻抗实际值不变,所以该系统阻抗标幺值应该增大了10倍,即是10Z。
回复
6楼
楼上几位是顾意说错?
基准容量增大,基准电流也增大,不会错吧?
那基准电压不变,Z=基准电压/基准电流, Z不是变小了?!
回复
7楼
楼上的兄弟,是你弄混了,你的推导只能说明阻抗基值小了,而系统阻抗实际值不变,阻抗标幺值=阻抗实际值÷阻抗基值,因此该系统阻抗标幺值应该增大了10倍,即是10Z。
回复
8楼
顶7楼
回复
9楼
很有意思,七楼的思路是对的,六楼的老兄是弄混了啊,当一个基准量变了以后,别外的两个也跟着变,但有名值是不变的
回复
10楼
顶7楼
回复
11楼
呵呵,学习了一阵子,基本可以确定为10Z的关系了。感谢大家的帮助。