室内给水管道节点工艺
有爱心的灌汤包
2023年02月12日 19:12:45
只看楼主

本做法适用于住宅室内给水排水系统工程。PP-R长期适用的水≤70℃,系统工作压力≤0.6Mpa,dn≤100的室内冷热水的安装。铝塑复合管适用长期的水温≤95℃,系统工作压力≤0.6Mpa,dn≤50的室内冷热水的安装。U-PVC管道使用温度,室内连续排水温度不大于40℃,而瞬间排水水温不大于80℃。 给水暗装管道沟槽施工大样图 1、埋地管线大样图 说明:在楼板施工时要预留15 *60mm (深*宽的管槽),管道施工完,采用水泥砂浆做保护层,保护层高度不能高于成活地面高。

给水暗装管道沟槽施工大样图
1、埋地管线大样图
说明:在楼板施工时要预留15 *60mm (深*宽的管槽),管道施工完,采用水泥砂浆做保护层,保护层高度不能高于成活地面高。
地面敷设管槽做法之一:

地面敷设标准做法之二:  

2、嵌墙内管道施工大样图  
说明:管道嵌在卫生间、厨房墙内的管道,深和宽按照本图要求,但是表面不包括装饰层厚度;管道安装完,用水泥砂浆土填充。如果材料为PP-R管,表面抹灰层内设钢丝网,钢丝网规格为10*10*0.5mm。

管道支架自由臂安装大样图  
本图为PP-R管道自由臂安装标准
给水管道穿越楼板及墙大样图
1、管道楼面套管。
PP-R管、铝塑复合管管道穿楼板距地面300mm设固定支架,钢管支架按照规范执行;将套管内壁清理干净,填料选用发泡聚乙烯或聚氨酯等材料,封堵前将套管内壁清理干净。厨房、卫生间套管高出地面50mm。
穿楼板套管尺寸2.3表

2、钢管、PP-R、铝塑复合管穿墙套管  
说明:管道穿墙套管表面用砂纸打毛,穿墙套管可采用U-PVC或钢管,穿越地下室外墙必须用钢套管;柔性填料选用聚氨酯发泡、油麻或石棉绳。

给水管线穿越基础施工大样图  
柔性填料可选用聚氨酯发泡材料,括号内的用于外保温管道

给水管道穿越沉降缝抗震缝、伸缩缝大样图  
说明:管道穿墙外表面应砂纸打毛,弯管两侧必须设固定支架,安装完要用柔性填料封堵。

给水管道穿越外墙的标准做法  
说明:管道从室内地面保护层通过墙内返到200mm拐到外墙墙内,再返到室外地面保护层内,施工完后,内外墙用水泥砂浆抹平。

排水管道穿越楼板、屋面、地下室外墙或基础大样图  
管道穿墙套管表面用砂纸打毛,穿墙套管可采用U-PVC或钢管,穿越地下室外墙必须用钢套管;柔性填料选用聚氨酯发泡、油麻或石棉绳

成品管支架大样图  
PP-R管、铝塑复合管的支架、吊架施工参见下图

水表安装大样图  
L与水表规格有关:DN15水表L≥400mm;DN20水表L≥500mm ;DN25水表L≥600mm

卫生间设计大样图  
采用PP-R管应由外墙进卫生间,热水管道标高0.50m,冷水管道标高0.35m,沿侧墙敷设,进厨房或阳台的管道可由地面直接敷设到各用水点,不宜在卫生间内地面敷设。
室内给水隐蔽管线标识做法
在管道隐蔽并移交下一道工序前,必须把隐蔽管道的路由标好,用黑色墨汁做好标识,字体为宋体字标注“线内有管”,标注间距为1.5~2.0米,拐点处必须做标注,单管隐蔽线宽150mm,双管线宽300mm;

地漏安装节点大样图  
说明:地漏安装在楼板上预留孔洞内,孔洞直径(DN+100),地漏应比装饰面低10mm,地漏尺寸

成品排水检查口装饰盒图片  
说明:检查口装饰盒尺寸长*宽*高:230*230*80,材质为U-PVC

坐便安装大样图  
说明:将PVC-U短管顶部安装至突出钢筋混凝土楼板面200mm的位置,待土建人员补好洞并检查确实不漏水后,做完防水及装饰层后,再进行坐便安装。
工艺流程
安装前准备工作--安装定位--涂刷粘接胶(安装泡沫沥青垫圈)--安装就位
1、安装前准备工作
a.检查排水管去水口,取出去水管的临时堵头,确认去水管内无杂物后,将管口周围与坐便器底部地面清扫干净,并用干燥、干净的抹布搽干。

b.采用角磨机调整坐便器去水口的高度,并保证管口水平平整,若安装连体坐便器,该去水高度应调整为出瓷砖地面10mm,若安装分体坐便器,该去水口高度应调整为出瓷砖地面5mm。  
2、安装定位
a.确定排污管中心,并划出十字中心线,中心线预估应延长到安装位外地面,如下图所示
b.翻转坐便器,在坐便器去水口上确定中心,并划出十字中心线,中心线应延伸到座便器底部四周侧边,如上右图所示。将坐便器去水口与坐便下水口对齐,使坐便器接触的地面的边沿画一圈坐便器位置线后,将坐便器移开。
3、涂刷粘接胶
a.在铅笔划线部位沿线的内侧涂均匀抹一圈宽10mm、厚10mm白色硅酮耐候胶,如下图所示

b.排污口处理  
(1)若安装分体坐便器,应在去水管管口周围(下左图)与坐便器排水口处(下右图)均匀图上宽10mm,厚度10mm白色硅酮耐侯胶。如下图所示:

(2)若安装连体坐便器,该部位直接使用洁具公司配备的泡沫沥青密封圈连接,如下图所示:  

4、安装就位  
a.将坐便器上的十字线与地面排污口的十字线应对准吻合,慢慢摆回原位,并用力慢慢压下,至底部硅胶溢出;
b.把坐便器底部压出的硅胶清理干净,并修整光滑顺直。