在电击伤亡事故中,有一种电击原因非常难防,就是 传导故障电压 。顾名思义, 传导故障电压是某处发生故障,且故障没有排除,导致其他地方发生电击事故。 下面的案例就是属于这一类型。 根据深圳新闻网报道,2021年7月27日晚,深圳龙岗区某出租楼三楼,一女孩在洗澡时意外触电,其母在施救过程中也发生触电,后女孩因抢救无效死亡,其母经抢救获救。 这类事故主要原因是某处发生接地故障,由于种种原因保护电器(家庭通常使用微型断路器)没能切除故障回路,故障电压沿着PE导线传到了同系统的非故障设备、非故障回路的用电设备外壳上。
 通常喷水池、浴室等潮湿场所是电击事故的高发场所。由于水造成人体电阻降低,在这类场所AC 50V不再安全。
上面案例三楼的母女俩非常冤枉,二楼的事故造成三楼人员伤亡,真是防不胜防! 家里的剩余电流动作保护电器(俗称漏电开关)对这类问题并不能起到保护作用,普通的断路器更是无能为力 。有效的措施是认认真真做好淋浴区域的辅助等电位联结,业主在装修时要盯好工地,施工单位做好等电位联结。
图1 浴室辅助等电位联结示意
图1为浴室辅助等电位联结示意图,取自国家标准图集15D502《等电位联结安装》。
因此, PE线是保护人身安全的生命线,但不是万能的,需要辅助等电位联结作为附加防护措施!