30年前的开关柜,基本上都是XGN  -12系列(箱式固定式户内开关柜),断路器固定安装在开关柜内部,由于断路器真空断口不具备明显可见,不满足隔离要求,因此断路器上下游安装有隔离开关,通过闭锁机构实现操作和联锁,   开关柜宽度1100mm,操作机构位于开关左侧,操作转盘连杆操作隔离开关,断路器正装与开关柜内部,通过机构主轴与隔离开关机械联。相对于手车式,固定式无需触臂、梅花触头、底盘车等部件,断路器操动机构本体和极柱即可,连接铜排直接与极柱连接,需要提供机械联锁接口,固定断路器机构箱需提供接地螺母用于断路器保护接地。

30年前的开关柜,基本上都是XGN  -12系列(箱式固定式户内开关柜),断路器固定安装在开关柜内部,由于断路器真空断口不具备明显可见,不满足隔离要求,因此断路器上下游安装有隔离开关,通过闭锁机构实现操作和联锁,   开关柜宽度1100mm,操作机构位于开关左侧,操作转盘连杆操作隔离开关,断路器正装与开关柜内部,通过机构主轴与隔离开关机械联。相对于手车式,固定式无需触臂、梅花触头、底盘车等部件,断路器操动机构本体和极柱即可,连接铜排直接与极柱连接,需要提供机械联锁接口,固定断路器机构箱需提供接地螺母用于断路器保护接地。

XGN闭锁机构 是箱式柜用强制性的闭锁装置,采用机械连锁方式控制各个操作程序,满足开关设备“五防”功能的要求,具有方便、安全可靠等特点。   闭锁只有在断路器分闸后,才能将手柄从“工作”位里拉出右旋至“分闸”闭锁位置,分合隔离开关,防止了带负荷分   合隔离开关。   当断路器和上下隔离均处于合闸状态     手柄处于“   工作位置”时,前柜门不能打开,防止误入带电间隔     c.   当断路器和上下隔离开关均处于合闸状态   .   手柄不能转至“检修”或“分断闭锁”位置,避免误分断路器,当手柄处在“分   断闭锁”位置时   .   只能分上下隔离,不能合断路器,避免了误合断路器。   当上下隔离未分闸   .   接地开关就不能合上,手柄不能从“分断闭锁   .   位置旋至“检修”位置,可防止带电挂地线

  后来ZS1出现,采用抽出式断路器,方便拉出柜外进行检修,逐渐成为开关柜的主流产品。   随着开关柜小型化以及气体绝缘、固体绝缘的出现,必须采用固定式断路器结构,断路器安装在气箱内部,或者侧装于开关柜内部,机构箱安装于开关柜正面隔室,方便操作维护。

串联隔离开关对于固定式真空开关设备至关重要,以提供隔离点和电路接地选择。将受控的空气环境与完全密封的铸造树脂接地屏蔽外壳结合在一起的隔离、接地开关体积小,不受环境影响。主回路固体绝缘,实现紧凑型免维护。

侧装紧凑型断路器,独特断路器集成母线连接套管、三工位隔离接地开关一体化设计,以及电流、电压互感器集成,实现体积最小化,导电回路最经济直接,窄型设计,断路器采用永磁操动机构,小巧紧凑,长机械寿命,免维护。这些断路器和充气环网柜中断路器结构相近,实现开关柜的小型化。

对于大电流开关柜,如发电机出口开关柜,采用固定式断路器也是很好的选择,大电流断路器尺寸大,导电回路大,触头压力大,触头咬合力大,非常沉重,手车式不易操作,采用固定式,通过旋转或直动式隔离开关,通风好,散热容易。

发电机出口成套设备,一次系统复杂,进线侧需要电压量测、接地开关、阻容吸收装置,出线侧需要隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、阻容吸收装置,辅助设备出线回路等,元器件多,采用传统金属铠装开关柜灵活性差,箱式固定式结构灵活可靠,散热性好,系统集成能力强。

断路器的操动机构已经比较成熟,故障率很低,因此一般无需拉出检修维护,随着绝缘件的质量提高,断路器基本上可以做到免维护。固定式安装优势较多,无需复杂的机械联锁,散热好,固定连接可靠,不易受到地震、振动等环境的影响。