泵站电控柜说明
环保工程设计师
2023年02月06日 09:58:59
只看楼主

泵站电控柜说明备注:主电源接线位置在电柜左上角或正上方与设备接线端子分开。 序号 名称 规格参数 用途 工艺控制要求 放置位置 1  1#浮球开关 24V电源 液位控制 根据液位高低,高启低停,控制1#提升泵启停,定位在中水位置 泵站 2  2#浮球开关

泵站电控柜说明

备注:主电源接线位置在电柜左上角或正上方与设备接线端子分开。

序号

名称

规格参数

用途

工艺控制要求

放置位置

1#浮球开关

24V电源

液位控制

根据液位高低,高启低停,控制1#提升泵启停,定位在中水位置

泵站

2#浮球开关

24V电源

液位控制

根据液位高低,高启低停,控制2#提升泵启停,定位在高水位置

泵站

3#浮球开关

24V电源

液位控制

根据液位高低,高启低停,控制3#提升泵启停,定位在超高水位置

泵站

静压液位仪

两线制,输出信号:4-20ma24V电源

液位控制

PLC显示屏显示低、中、高、超高四个水位,中水位一台水泵运行,高水位两台水泵同时运行,超高水位3台同时运行,低水位停止运行。

泵站

1#、2#、3#提升泵

7.5KW

380V

提升池污水提升

投入方式:用一备

控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制)

自动控制:优先采用静压液位仪控制水泵启停,当静压液位仪器故障时浮球开关控制对应的提升泵高启低停。间隔两小时轮流切换休息,一台出现故障,另一台立即替换运行。低水位停止运行、中水位1台运行、高水位2台运行、超高水位3台运行。

手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备

故障报警:热过载报警

启动方式:水泵采用变频启动。

泵站

粉碎性格栅

2.2KW

380V


参考下图片粉碎性格栅控制电路图,注意我们买的是2.2kw,图纸是4kw的

泵站

电磁流量计



DN150口径,流量计线长度20米,瞬时和累计流量在控制柜触摸屏


除臭抽风机

1.1KW

380V


与除臭装置同时运行

地面

除臭装置

1.2KW

220V


投入方式:一用0

控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制)

自动控制:由时间控制,运行30分钟,停5分钟,交替执行

手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备

故障报警:热过载报警

地面

10 

插板

 1.0KW

220V


两个插口和三个插孔的插板


11 

闸门

0.75KW

380V


厂家配有小电箱,预留开关


12 

备用

 2.0KW

220V




   控制柜采用不锈钢室外控制箱尺寸:箱体高度不低于1.5米,宽度不低0.6米,落地安装,外门带锁防止非工作人员操作,电控柜内安装有排风扇扇热PLC+触摸屏+变频启动+UPS+泵工频,可以显示水泵运行的各个运行状况,显示水位:低水位、中水位、高水位、超高水位。水泵采用变频启动。


免费打赏

相关推荐