案例1 因场地限制,在主楼施工阶段在地下室顶板上进行材料堆放和泵车架设,地下室顶板楼板结构裂缝。
因场地限制,在主楼施工阶段在地下室顶板上进行材料堆放和泵车架设,地下室顶板楼板结构裂缝。
尽量不在地下室顶板上进行大荷载的堆积,如确实需要则需要做加固措施。
地下室一层积水,后浇带沿施工缝位置向地下二层渗水。
2)地下室顶板未断水,导致雨水、施工用水流到地下一层。
2)地下室结构施工完成后应做好防阻水措施,防止大量水流入地下室。
3)建议设计增加止水带或楼地面施工前后浇带位置增加防水层。
地下室采光井上部反沿施工缝渗水,一般结构施工阶段均留置施工缝,后进行反沿施工。
1)地下室顶板面积较大,建筑设计时一般均没有考虑找坡,不利排水;
3)设计一般未设计止水条或者止水带,施工中也采用;
结构施工时与结构梁一次性浇筑上翻反沿,合理调整施工缝位置。
1)外墙未设置止水带、止水带不交圈或止水带偏离位置。
2)膨胀止水条未固定牢,在浇筑混凝土时偏位;膨胀止水条在浇筑混凝土前已遇水膨胀,无法起到膨胀止水作用。
3)施工缝未凿毛清理干净,施工缝混凝土接触面浇筑不密实。
2)隐蔽验收时应注意止水带或止水条是否交圈封闭,止水带是否有偏位或自身破坏。
4)止水螺杆眼应逐个检查,不得有遗漏和封堵不严的。
1)未采用止水螺杆,特别是柱位置对拉螺杆较长,施工过程未采用止水螺杆,螺杆眼处理封堵不到位。
1)地下室外墙必须全部采用止水螺杆,切螺杆眼位置必须封堵处理。
2)外墙防水卷材保护宜采用软保护+砖墙硬防护的模式。
地下室与一层之间梁板有变形缝构造,一层水顺变形缝流到地下室。
1)设计不合理。因面积较大或上部结构不同,设计中设计变形缝,仅考虑了结构变形未能考虑建筑防水要求。
2)变形缝构造中未能考虑防水要求,水可以顺变形缝盖板侧面流入。
地下室墙面返潮,无法施工墙面腻子及涂料。主要出现在地下室地面开始施工以后。另地下室外墙地下水位以下部分也易出现此种情况。
2)地下室通风未完成,造成空气流通不畅,地下室楼地面施工过程水汽不能及时排出。
2)地下室装饰施工前先施工完地下室通风,采用临时风机运行。
管道支架固定采用后锚固方式固定,钻孔深度未控制准确,钻通顶板和防水层。
原因分析:
1)风井位置卷材收头位置不够。
2)风井设计的通风口位置高度不够,部分回填土以下采用了砖砌(图上看不出)。
3)室外无散水,回填土下沉后水向墙的方向倒流。
预防措施:
1)图纸会审阶段应核实结构、建筑风井口标高,避免设计高度低于设计的室外地面高度,避免结构高度比建筑高度低需后增高。
2)防水卷材收头位置应高于室外地面以上50cm。