地下室顶板穿管,怎么防止渗漏?
dengken205
Lv.12
2016年01月07日 16:44:34
来自于
建筑施工
+
关注
取消关注
只看楼主
如图所示的做法,能保证不漏水吗?
如图所示的做法,能保证不漏水吗?
免费打赏
美wa521de香
2016年01月07日 20:10:30
2楼
现在都是这样做的了,这应该是你们的设计图纸把?
回复
木荣古儿
2016年01月08日 09:03:11
3楼
你好,我是施工分区的站务管理!为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答专版提问:
http://bbs.co188.com/wenda/sg/
(点击提问),活动时间结束的就不要再提问了,谢谢配合!
回复
mjwyzcxz
2016年01月09日 20:15:35
4楼
谢谢楼主分享
回复
centx8
2016年01月09日 21:44:53
5楼
按图纸施工,这设计图防止渗漏主要用的是止水环。
回复
hbltjsjjhx
2016年01月10日 08:43:50
6楼
按图纸施工,这设计图防止渗漏主要用的是止水环。
回复
smallheader
2016年01月11日 21:03:17
7楼
请问LZ,这是地下车库吗,还是其他功能?
为什么顶板上要穿管,为了排水吗?
回复
diaoyusou
2016年11月25日 14:54:43
8楼
这种设计很有创意,比单做排水板造价低。
回复
cow1479286616490
2016年11月25日 17:27:13
9楼
喜欢 ,有没有此类的施工图?
回复
相关推荐
地下室顶板上消防车荷载的分项系数问题
建筑施工
2023-09-28 08:33:43
地下室顶板覆土厚度问题
建筑施工
2023-09-28 08:31:32
地下室顶板(上有覆土)厚度问题
建筑施工
2023-09-28 08:30:13
地下室顶板施工荷载取10KN/M2时,施工荷载的荷载分析系数问题
建筑施工
2023-09-25 08:11:01
地下室顶板施工荷载大小问题
建筑施工
2023-09-24 07:55:53
地下室顶板设置行车道路的回顶方案问题
建筑施工
2023-09-23 08:04:44
地下室顶板的施工荷载最小值问题
建筑施工
2023-09-23 08:02:40
地下室顶板行走混凝土搅拌车问题
建筑施工
2023-09-21 09:30:40
地下室顶板消防车道上消防车荷载20KN /M2和施工活荷载问题
建筑施工
2023-09-20 08:02:28
地下室顶板消防车荷载的分项系数问题
建筑施工
2023-09-20 07:58:48
汽车吊行走在地下室顶板上局部抗压承载力计算问题
建筑施工
2023-09-16 07:35:17
地下室顶板上行走搅拌车(车自重加混凝土总重55T)问题
建筑施工
2023-09-14 08:56:04
地下室顶板上消防车荷载标准值是20KN/M2,地下室顶板活荷载标准值是5KN/M2问题
建筑施工
2023-09-14 08:53:03
地下室顶板设置行车道路进行回顶的施工方案问题
建筑施工
2023-09-14 08:47:51
施工电梯座落在地下室顶板上问题
建筑施工
2023-09-05 07:06:38
有覆土的地下室顶板的防水保护层分格缝问题
建筑施工
2023-08-29 07:59:01
塔机基础顶面标高与地下室顶板顶面标高问题
建筑施工
2023-07-28 08:41:51
塔机塔身穿地下室顶板回顶问题
建筑施工
2023-07-23 09:50:52
施工电梯设置在地下室顶板上顶板的回顶问题
建筑施工
2023-07-14 08:37:10
地下室顶板设置材料堆场和行车道路的回顶问题
建筑施工
2023-07-14 08:32:46
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开