为什么变压器合闸时发生的励磁涌流很大?
安徽正广电电力
2023年02月02日 09:54:03
来自于变压器
只看楼主

前期,了解了变压器产生励磁涌流的原因。本期,接着了解变压器合闸时为什么发生的励磁涌流很大? 变压器线圈中,励磁电流和磁通的关系,由磁化特性决定,铁芯愈饱合,产生一定的磁通所需要的励磁电流愈大。在正常情况下,铁芯中的磁通就已饱合,如在不利条件下合闸,铁芯中磁通密度最大值可达两倍的正常值,铁芯饱和将非常严重,使其导磁数减小,励磁电抗大大减小,因而励磁电流数值大增,由磁化特性决定的电流波形很尖,这个冲击电流可超过变压器额定电流的

前期,了解了变压器产生励磁涌流的原因。本期,接着了解变压器合闸时为什么发生的励磁涌流很大?

变压器线圈中,励磁电流和磁通的关系,由磁化特性决定,铁芯愈饱合,产生一定的磁通所需要的励磁电流愈大。在正常情况下,铁芯中的磁通就已饱合,如在不利条件下合闸,铁芯中磁通密度最大值可达两倍的正常值,铁芯饱和将非常严重,使其导磁数减小,励磁电抗大大减小,因而励磁电流数值大增,由磁化特性决定的电流波形很尖,这个冲击电流可超过变压器额定电流的6-8倍。所以,由于变压器电、磁能的转换,合闸瞬间电压的相角,铁芯的饱合程度等,决定了变压器合闸时,有励磁涌流,励磁涌流的大小,将受到铁芯剩磁与合闸电压相角的影响。


2.jpg 


变压器合闸时发生励磁涌流很大的原因主要有以下2点:

t=0时铁芯中的磁链不能突变,产生磁通的自由分量使铁芯中磁通最大,最严重的情况下,磁通可达稳态最大值的2倍;

由于铁芯深度饱和使电流急剧增加。电流增大的程度与合闸时电压的相角及铁芯的饱和程度有关。在电压的相角为0时合闸,励磁涌流最大。

励磁涌流衰减很快,小容量变压器仅几个周波就可达到稳态,大容量变压器衰减的慢,约20s才衰减完。励磁涌流对变压器本身没有什么危害,但有可能引起继电保护装置误动。因此,新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验。目的是检查变压器的绝缘强度和机械强度,检验差动保护躲过励磁涌流的性能。

时间有限,想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,期待您与小编下期不见不散。