知识点:地下室防水 地下室防水质量直接关系到建筑物的使用功能和使用寿命,其重要性不言而喻。地下室防水施工主要包括①底板、②外墙、③顶板三大块内容,本文是中建三局在依据《地下防水工程质量验收规范》、《地下工程防水技术规范》、《地下建筑防水构造》等规范的基础上,基于项目实例,对地下室防水施工技术进行的全面解读,值得大家参考学习并付诸实践,共同提升工程质量。 地下室防水常规做法 (一) 底板防水做法
知识点:地下室防水
地下室防水质量直接关系到建筑物的使用功能和使用寿命,其重要性不言而喻。地下室防水施工主要包括①底板、②外墙、③顶板三大块内容,本文是中建三局在依据《地下防水工程质量验收规范》、《地下工程防水技术规范》、《地下建筑防水构造》等规范的基础上,基于项目实例,对地下室防水施工技术进行的全面解读,值得大家参考学习并付诸实践,共同提升工程质量。
地下室防水常规做法
(一)
底板防水做法
(二)
外墙防水做法
(三)
顶板防水做法
(一)底板防水
工艺流程:
基面处理→涂布基层处理剂→细部增强→铺贴卷材→接缝处理→保护
1
垫层施工
分区分块施工,避免基底暴露时间长。
二次收光,打磨机磨光。
工程人的资料库
圈主:土木匠人
260成员
进入圈子
2
基层处理、胎膜抹灰、倒角
基层阴阳角应做成圆弧或45°坡角,其尺寸应根据卷材品种确定。
3
涂刷基层处理剂(冷底子油)
涂刷基层处理剂之前将基层清理干净,涂刷时要求均匀,不露底。
4
附加层
GB50208《地下防水工程质量验收规范》:在转角处、变形缝、施工缝、后浇带,穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于500mm。
建议电梯井、积水坑斜面的防水卷材采用带有砂粒的,以便于防水保护层的施工。
工艺说明:
平面阴阳角、三面阴阳角附加层卷材按上图所示形状的下料和裁剪。附加层卷材铺贴时,不要拉紧,要自然松铺,无皱折即可。
5
甩槎
从底板折向立面的卷材与永久保护墙的接触部位,采用空铺法施工。2层卷材接搓部位甩出搭接长度300mm、500mm,顶端临时用石灰砂浆砌四皮砖固定。待外墙外贴防水卷材时,分层错搓接缝。
6
桩头防水
GB50208《地下防水工程质量验收规范》:
桩头顶面和侧面祼露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,并延伸至结构底板垫层150mm处;桩头周围300mm范围内应抺聚合物水泥防水砂浆过渡层。
结构底板防水层应做在聚合物水泥防水砂浆过渡层上并延伸至桩头侧壁,其与桩头侧壁接缝处应采用密封材料嵌填。
桩头的受力钢筋根部应采用遇水膨胀止水条或止水胶,并应采取保护措施。
· 桩头防水节点
施工现场实例
施工要点:
1、桩顶剔凿至混凝土密实处,并应清洗干净。
2、桩头顶面和侧面祼露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,并延伸至结构底板垫层150mm处。
3、桩头周围300mm范围内应抺聚合物水泥防水砂浆过渡层。
4、结构底板防水层应做在聚合物水泥防水砂浆过渡层上并延伸至桩头侧壁,其与桩头侧壁接缝处应采用密封材料嵌填。
5、桩头的受力钢筋根部应采用遇水膨胀止水条或止水胶。
预留槽口应采用相应规格塑料条预埋抽条而成;预留槽口、钢筋出桩头部分橡胶膨胀止水条、嵌槽防水油膏等应进行专项工序检查;水泥基渗透结晶涂刷的防水涂层涂刷范围应按图示要求,厚度应≥1.5㎜。