系统设计理念
性感的毛衣
2023年01月31日 10:16:05
只看楼主

说到系统SYSTEM,很多人会想到一二次系统,即包括元器件、开关柜的整个配电一次系统,或包含控制、保护、测量的二次系统,即系统设计就是做这方面的设计,而实际上,系统并不只是某一具体的系统,而任何元件、产品都可以站在系统的角度去构想,进行方案的设计,因此在GE有系统经理、系统工程师,就是按照系统的思维来定义产品、规划产品,有点类似产品经理的角色,但系统经理更关注于技术、关注于产品的具体应用环境,不是单一的定义产品,何谓系统性思维,系统性思维是把物质系统当作一个整体加以思考的思维方式。与传统的先分析、后综合的思维方式不同,系统性思维的程序是:从整体出发,先综合,后分析,最后复归到更高阶段上的新的综合。具有整体性、综合性、定量化和精确化的特征。

注重从结构和功能的统一性上去把握事物的整体效应;从物质系统内部诸要素的相互联系和相互作用中,从它与外界环境的相互关系中,把握物质系统的整体结构。随着现代自然科学的发展,特别是系统论的问世,系统思维已经成为人们认识复杂的物质系统的重要思维方式。


断路器、开关柜的设计也是一样,需要系统性思维,不是把断路器、互感器、铜排等元器件安装在一个钢板折弯拼接而成的盒子内部就完事,而应该从系统性思维去考虑,开关柜用在哪里,功能是什么,怎么样的开关柜才更能够满足应用要求,对于工矿企业,什么样的开关柜才能满足配电要求,高可靠性、小巧、智能等等是综合性的VOC要求,需要转换成为具体的技术参数、性能指标、应用方案等等,这些性能相辅相成,可拆分,可整合,貌似矛盾的特征,其实可以完全可以融合成为整体,谁说小型化就不可靠,通过优化导电回路布置,即实现小型化,又提升可靠性。船用开关柜针对船舶系统设计,不是在陆用开关柜基础上加些MARINE FEATURE就是船用开关柜,针对于船舶应用,从小型化到电缆走线,该大的大,如二次进线孔,仪表室; 该小的小,如小型化断路器,电压互感器; 该简的简,如隔室的布置、电流互感器的安装; 该繁的繁,如复杂的电气机械联锁、冗余的安全措施、多绕组保护,真正为船舶应用度身定做。


 
?



对于开关柜本身,采用QFD质量功能展开,从成套设备的整体开始展开,开关柜的功能是什么,每个元件的功能是什么,元件之间的相互关系,相互影响是什么,如铜排的功能展开,就涉及到温升、绝缘、动热稳定,铜排的设计只考虑按照表格、经验公式根据额定电流选择铜排规格,铜排间距大于空气净距要求,增加绝缘支撑对于31.5kA 80kA,小于800mm就可以等等,套用成熟设计、经验公式就可以设计开关柜,可能大家觉得铜排和防护等级、内部电弧等级等没有关系,而如果从系统角度考虑,就会发现关系密切,铜排的温升是与柜体的防护等级息息相关的,IP3x是通风柜体,IP42则是非通风柜体,有了通风,那内部电弧故障喷射点燃指示器怎么防护? 对于母排间距只要满足绝缘要求,而内部电弧故障的能量同样是与电极净距直接关联,净距越大,电弧电压越高,从而内部电弧故障能量越大,铜排的设计优化电极形状,优化形状系数,减少支撑,减少电气间隙。

 
?