无梁楼盖地下室的喷头到底上喷还是下喷啊
qwer2050
qwer2050 Lv.3
2008年04月05日 21:12:01
只看楼主

无梁楼盖地下室的喷头到底上喷还是下喷啊 ?如果上喷,安装上应该注意什么呢?跟常规地下室有什么区别?请教高手指点,谢谢

无梁楼盖地下室的喷头到底上喷还是下喷啊 ?如果上喷,安装上应该注意什么呢?跟常规地下室有什么区别?请教高手指点,谢谢
免费打赏
西牛
2008年11月24日 17:31:21
62楼
没吊顶就设直立式喷头,干管设计标高一般情况下据板底250,不设短立管,三通直接接大小头再接喷头。
回复
xiaohui875
2008年11月25日 13:57:12
63楼



无梁盖板是不是值得肋板式的楼板啊?

这种是没有大梁,但是我记得是应该有很多网格型的小梁的。

请结构大虾指点下啦。
回复
21396120
2008年11月25日 22:31:51
64楼
无梁楼盖喷头一般做下喷,支管紧贴板底安装;主管标高略低,喷头离顶板小于15cm就行了
回复
bx-zxl
2010年01月14日 19:30:54
65楼
同意七楼!跟梁没有关系 只取决于你吊不吊顶,不吊顶上喷,吊顶下喷
回复
zpzjt
2010年01月15日 08:56:57
66楼
个人认为是上喷,因为楼面才能集热,你搞下喷的话,集热时间肯定会变长,这样对扑灭火灾是不利的
回复
xuwu1983
2010年01月17日 14:59:36
67楼
无梁无吊顶就是上喷
回复
xiong409545242
2010年05月02日 18:09:07
68楼

我赞同上面的看法?
回复
hutto4542
2011年09月30日 09:44:45
69楼
采用上喷的话会不会很难看,规范规定是喷头离顶板75mm~150mm,如果做的到这个距离的话,是不是上喷和下喷一样?
回复
apple77502
2018年06月14日 13:57:00
70楼
学习了,谢谢大家
回复

相关推荐

APP内打开